하자관련 질문/사례

유가 보수했는데, 구배가 맞지 않습니다.

G 길동일 1 122 05.17 10:29

안녕하세요.  

유가를 보수 했는데, 높이가 맞지 않습니다. 

아래 그림에서 A, B는 파일보다 낮지만, C, D부분은 타일보다 2mm 정도 높습니다.

유가가 뒷부분은 타일보다 높게, 앞부분은 타일보다 낮게 설치가 되었습니다


뒷부분과 오른쪽 타일을 뜯고, 

높이를 높여서 타일을 설치하는 것이 좋은 해법이 될런지요????


이런 형태의 유가는 이름이 무엇이고(파이프는 100mm) 

어디에서 구매가능한지도 문의드립니다.

 

감사합니다.

Comments

M 관리자 05.18 15:23
안녕하세요,
그럼에도 불구하고 바닥면의 타일 보다는 낮게 설치되었으므로 무언가 뜯는 것 보다는 그냥 두시는 것이 좋을 것 같습니다. 이로 인해 하자로 이어질 것 같지는 않거든요.
뜯으면 방수층의 훼손이 있을 수 있기에 일도 커지게 되고요.

오히려 보수를 한다면, CD 부분의 타일과 같은 크기로 2mm 정도 두께의 장판 등을 오려서 덧붙여 주는 것이 좋을 것 같습니다.