거실 단열재 마무리 궁금해요

하자관련 질문/사례
질문 전에 먼저 검색을 해주세요.


거실 단열재 마무리 궁금해요

1 짐씨 4 822 07.13 12:51

신축아파트 외풍 결로 냉기가 있어서 원인을 찾고있는데

사진처럼 창틀 바닥 벽면 단열재붙이고 우레탄으로 마무리해야된다고 생각하는데 하자보수업체에서 아니라고 안해도 된다 하는데 그게 맞는건가요?? 단열제 뒤에 바로 시멘트 입니다

그리고 모헤어 길이 기준이 있는지도 궁금합니다 너무 짧은거 같은데  그거도 하자 아니라고하네요.

 결로가 외풍 너무 심해서 원인늘 이래저래 찾고 있는데 보수업체는 설치잘돴다 문제 없다고 이야기만 하는데 머리 아프네요ㅜㅜ

실내온도 24도, 습도 30~40% 전열교환기 다해봐도 소용없고

이중창 외창 조금열면 괜찮아요

20241216_111813_IMG_4349.jpg

 

20241218거실.jpg

 

20241219_074051_IMG_4367.jpg

Comments

M 관리자 07.13 15:37
'하자보수업체에서 아니라고 안해도 된다'라고 적으셨는데.. 무엇을 하지 않아도 된다는 의미인지 좀 더 풀어서 설명해 주세요.

또한 외풍/결로/냉기가 있다고 적으시면서, '실내온도 24도, 습도 30~40% 전열교환기 다해봐도 소용없고 이중창 외창 조금열면 괜찮아요'라고 표현을 하셨는데요.
창문을 열거나 습도를 낮추어도 결로를 해결할 수 없다는 의미신가요?

그리고 결로는 어디에 생기나요?
1 짐씨 07.13 21:30
빨간줄그렸는부분이 그냥 시멘트 벽입니다 저기에 우레탄폼으로 안막아도 되나요?
네 해볼수있는거 해본거 같은데 결로 해결이 안됩니다
그리고 결로는 샤시틀?프레임?이랑  외창유리 안쪽 어쩔때는 내창에도 생겨요
1 짐씨 09.15 13:27
하자보수업체가 아니라 건설사as담당입니다.
습도는 40% 온도는 24도 유지하고 있고
외창을 열면 결로가 생기지 않습니다.
외창 창틀 프레임? 모두 생기고있습니다
M 관리자 09.15 14:58
창(유리포함)에 생기는 결로와 창 주변의 벽단열은 나누어서 보아야 하는데요.

가. 창의 결로 : 이 부분은 아래 글과 글 내용 중에 있는 영상의 내용을 현재 창과 비교해서 보시면 큰 무리없이 잘못된 부분을 찾아낼 수 있으리라 생각됩니다.
https://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z4_06&wr_id=13

나. 벽의 단열
시멘트만 있다고 하는 것을 제가 잘 이해를 하지 못했는데요.
확장이 되어 있고, 신축이라면 당연히 단열재가 들어 있어야 합니다. 이 것이 없을 이유는 없는데요. 실제의 구성을 물어보시는 것이 좋겠습니다. 혹은 도면으로 확인이 가능합니다.
그 답변 내용을 올려 주시면 구체적인 조언을 드리겠습니다.