안녕하세요 누수원인을 도저히 못찾다가 도면첨부에 보시면 빨간색으로된 석고보드로 덮어놓은 피트 우수관에 누수로 확인했습니다 2년동안 원인도 몰라 도배만 두번 결로일까 싶어 단열공사등 이것저것하다 저쪽에서 비올때마다 물이 아주 소량으로 벽체사이로 흘러나오는걸보고 관리실에 요청드렸지만 자기들은 모른다 시전 열받아서 직접 빠루로 부수고 비오는날보니 물이 새는걸확인 작년에 우수관 파손된부분 보수 받고 도배도 새로 했으나 올해 또 곰팡이가 생겨 비올때 마다 확인하니 10mm정도 비에는 새지않고 시간당 30mm이상 내리면 전애 보수한곳은 괜찮은데 바닥쪽에서 온천처럼 물이 올라옵니다... 피트 우측편은 주방과 바로 연결된곳이라 물이 넘치면서 가벽타고 집 전체로 퍼지면서 석고가 물을 빨아 곰팡이가 생긴거 같은데요 일단 필로티 층이라 밑에는 공원층이고 세대는 없습니다 이런경우 우수관 보수하는 방법과 작년에 보수 받았지만 재발한 경우에도 관리사무소에서 책임져야하는거 맞는지 또 만약 보수를 한다면 저번엔 누수 되는곳만 막고 도배만 했었는데 석고보드 교체까지 해야하는지 어느부분까지 보수범위에 해당 되는지 궁금합니다~ 그리고 매번주시는 고견 너무 감사드립니다
침수 사진입니다
특히 이 처럼 피로티 세대일 경우, 수직으로 내려오는 관이 세대 바닥 하부에서 수평으로 변경이 되는데.. 물의 양이 많을 경우 원할한 배수가 되지 못하고 일부 차오르는 경향이 생깁니다.
그래서 우수관의 상부에만 하는 조치는 의미가 없고 우수관의 수직관과 수평관이 완전히 이어도록 접합(접착)을 해야 하는데.. 우수관의 사진이 없어서 더 이상의 깊은 조언은 어려워 보입니다.
그러므로 동일 장소의 재발이므로, 관리사무소에 보수를 요청하시면 될 것 같습니다.