일반콘크리트 열전도율 문의 드립니다.

G 열전도dbf 1 1,893 2021.06.18 13:07

안녕하세요. 열관류율 자체 공부중에 있습니다.

 

일반적인 콘크리트의 열전도율 범위가 궁금합니다.

 

인터넷 검색시 최소 1.0 W/(m.k) 이상으로 조회되는데..

 

1.0 W/(m.k) 일 수도 있을까요? 경량콘크리트 제외하고 일반콘크리트 기준입니다.

 

 

Comments

2 EZBlock 2021.06.18 13:50
콘크리트 열전도율은 협회 자료실에 잘 정리되어 있습니다.
http://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z3_01&wr_id=2

자료실 표에는 (KS)콘크리트(1:2:4)- 1.6 W/mK, (DIN)철근콘크리트(1%)-2.3 W/mK
(DIN)철근콘크리트(2%)-2.5 W/mK으로 나와있는데..

제 경험상, 일반적인 현장에서 사용하는 콘크리트 열관류율 계산에 필요한 열전도율은 “열저항 계산식”에 나와있는 열전도율 1.73 W/mK이 실제 시험기관의 열관류율 시험결과와 근사치로 맞는것 같습니다.