이런 저런 이야기

설계/시공/하자 등의 모든 질문 글은 해당 게시판에 해주세요.

여기에 적으시면 답변 드리지 않습니다.

 

소비전력 문의

G YBS 2 407 2023.04.28 17:52

수고하십니다.

패시브하우스 환기장치의 기준이 소비전력이 0.45 W/㎥·h 이하라고 되어 있는데요. 환기장치의 소비전력은 ???W, 풍량은 ???㎥/h라고 표현이 됩니다만,

위의 소비전력의 단위가 이해가 안됩니다.  

인터넷에 찾아봐도 W/㎥·h 단위는 볼수가 없습니다. (W=J/S)

단위를 풀어서 이해할 수 있도록 답변 부탁드립니다.

감사합니다.

ps : m3은 장치의 풍량 또는 공간의 체적인지요?

 

Comments

9 잡자재 2023.04.28 18:09
안녕하세요.
말씀하신 W/m3h는 Specific electrical power input의 단위로 1CMH의 공기를 공급할 때 소비되는 전력량을 W단위로 표기한 단위입니다.
환기장치의 압손실을 감안했을 때 SPI가 0.45가 나와야한다는게 패시브하우스 환기장치의 기준이나 이는 거의 대부분의 환기장치에서 나오는 수준입니다.
좋은 환기장치에 배관의 압손실을 고려해서 설계하면 배관의 압손실을 포함하여 이 수치를 만족시킬 수 있습니다.
M 관리자 2023.04.30 15:22
단위 자체는.. 소비전력/풍량 을 의미합니다.