6kW 태양광의 약 2년간의 발전량 기록

1 수원323 27 1,714 08.07 18:18

 안녕하세요. 

저도 뭔가 데이터로 기여할 수 있는게 뭐가 있을까 생각하다보니..

대단한건 아니지만 공유해봅니다.

 

 다음과 같은 형태의 6kW 태양광 입니다.

태양광.png

 

 

약 2년간의 태양광 발전 기록입니다.

기록 방식은 다음과 같은 스마트 미터를 한전 계량기와 태양광 인버터 사이에 달았습니다.

단순히 한전의 수전, 상계량으로 보시는 분들도 계신데 그건 제대로된 값이 아닙니다. 

(왜 그게 정확한 값이 아닌지에 대한 설명은 생략하겠습니다.)

 

SCR-20250807-ptbu.png

 

 

SCR-20250807-qamx.png

 

 대충 6kW 태양광으로 수급가능한 전력량이 어느정도 인지 참고가 될 것 같습니다.

* 24년도 3월과 4월은 계측기의 오류로 측정이 안되었습니다.

(일반적인 230v 한계의 계측기를 사용하다가, 전압 상승으로 사망하는 일이 있었습니다. 비슷한 계획이 있으신 분들은 부디 300v 까지 견디거나 최소 242v  이상을 견디는 계측기를 사용하여야 합니다.)

 

약 2년정도의 추이를 보니 몇가지 변수가 있습니다.

1. 겨울에 급격하게 떨어지는 이유는 눈이 많이 오면 태양광 판넬이 덮혀 자연적으로 녹을때까지 복구가 빠르게 안됩니다.

2. 24년도 여름대비 25년도 여름이 낮은 이유는 좀 복잡한 사정으로 예상하고 있습니다. 상계를 위해서는 한전->집 으로 오는 전압보다 더 높은 전압으로 집->한전 으로 전기를 보내야 합니다. 주변에 태양광을 사용하는 가구들이 늘어나면서 모두다 상계를 위해 낮에 높은 전압으로 송전을 하려고 하다보니,  전압이 점점 높아지게 됩니다. 근데 문제가 이 전압의 한계치가 242볼트 입니다. 242볼트에 도달하면 인버터가 계통 전압의 오류로 감지하고 약 3분간 일종의 재부팅을 합니다. 이러면서 이 시간동안에는 발전량이 0이 됩니다. 이 순간이 계속 반복 됩니다.  그러면서 총 발전량이 이전 대비 하락한 것으로 판단하고 있습니다. 

 

 

2번의 문제를 개인 한 집의 문제라고 볼 수도 있으나, 태양광 설치 가구가 늘어나고 있고, 어디에서나 발생할 수 있는 문제다 보니... 사례가 꽤 많습니다.

 

단순하게 전신주의 탭조정을 요청하기에는 발전이 없는 밤에 전압이 너무 낮게 떨어지는 문제가 있어 현실적으로 해결이 어렵습니다.

 

태양광으로 어느 정도의 전력소비를 감당 가능할지에 대한 참고가 되었으면 좋겠습니다.

Comments

M 관리자 08.07 18:29
안녕하세요.

자료 감사합니다. 도움이 되었습니다.
2번 항목은 전혀 몰랐던 사실입니다. 실질 상계가 되는 지역이 있다는 것도 몰랐고요. 아니면 그저 계산을 위한 전송일 수도 있는데, 문제가 될 수도 있는 부분이네요.  매우 감사드립니다.
1 수원323 08.07 18:32
아 관리자님 실질상계라는 부분이 어떤것인지 잘 모르겠습니다. 실질상계라는게 돈으로 파는것을 말씀하시는거라면, 그것은 아닙니다. 단순하게 한전에 보냈다고 기록되고 나중에 이만큼의 전력을 무료로 (부가세만내고) 쓸 수 있게 저장됩니다. 고지서에 상계량으로 표시되기에 상계로 표현하였습니다.
M 관리자 08.07 18:54
제가 혼잣말 처럼 적어서 죄송합니다.
발전한 전력이 실제 전력망에 태워져서 송전되지는 않거든요. 그냥 계량기만 그렇게 표시가 될 뿐, 그 것을 말씀드린 것입니다.
1 수원323 08.07 19:07
앗 아닙니다.  송전을 하지 않는 경우도 있나보네요.
저는 전부 송전이 된다고 생각했습니다. 새로운 사실이네요.
계통 과전압 문제를 해결하려고 이리저리 알아보았으나.. 원리상 해결이 어려워 보였습니다. ㅠ

https://blog.naver.com/sunnymoh/222296959188
M 관리자 08.07 19:42
네.. 그게 그렇게 하는 경우가 있고 그렇지 않은 경우가 있는 것 같은데, 무언가 원칙이나 규칙은 제가 아직 알지 못합니다. 좀 더 공부해 봐야 겠습니다.
말씀하신 리부팅 문제는 장기적 관점에서 해결이 되어야 하겠네요.
3 이준노 08.07 20:43
242V... 이런 문제가 있었군요.. 감사합니다.
제가 알기론 grid-tie 인버터이므로 당연히 남는 전력을 전압을 높여 grid 로 보내는 것으로 알고 있습니다. 그걸 상계처리할지 말지는 계약과 정책의 이슈이고요.
M 관리자 08.07 20:50
맞습니다. 그 정책의 원칙을 잘 모르겠어요. 무언가 규칙이 있을 것 같은데...
3 내집마렵다 08.07 21:53
2번 문제, 주간 과전압 및 야간 전압강하 문제는 분.배전선로의 용량 문제입니다.

책임분계점의 가공인입선 케이블헤드 전압을 쟀을때 시간대별 UV, OV가 측정되면 십중팔구 수용가 1차측 저압배전선로의 용량부족 문제입니다.(변압기<->저압수용가)

원인은 저압 배전선로 용량이 그대로인 채로 가구수가 늘거나 에어컨, 태양광 등의 도입으로 수용 또는 반환되는 전류가 늘어났기 때문입니다.
도체의 단면적(저항)이 그대로인 채로 전류가 2배 커지면 전압강하는 2배로 증가하며, 그 역도 성립합니다.
그래서
-여름철 밤시간 냉방전류로 인한 전압강하
-낮시간 태양광 발전 전류로 인한 과전압
이 발생합니다.

따라서 이 문제는 한전 배전선로의 용량재산정 및 교체 후 주상변압기 탭 재조정으로 해결해야 합니다.

전압계 사진 찍어서 한전에 접수하셔요.
저도 오래된 마을에 거주하고, 입주첫해 여름철 야간 205v대의 전압강하를 근거로 조치 요구해서 3일만에 마을입구 주상변압기로부터 집근처 전주(10여가구 커버)까지 오는 주상 저압 배전케이블 교체 및 변압기 탭조정 조치를 받았습니다.
3 내집마렵다 08.07 22:03
이런 사진을 찍어 보내면
3 내집마렵다 08.07 22:05
이렇게 책임분계점의 케이블헤드에서 전압을 측정한 후
다음날 사무소에서 가공배전선로 용량이 부족한 구간을 파악해 공사일정을 잡아줍니다.
책임분계점 너머의 문제이므로 공사는 무료입니다.
제 경우에는 조치 전 시간대에 따라 205v-225v까지 오가던 전압이
조치 후 밤낮으로 220v+-3v 수준에서 안정적으로 유지중입니다.
3 내집마렵다 08.07 22:21
그리고, 인버터 2차측 whm는 직렬 타입(단자대)이 아닌 클램프 ct타입도  여러종류 나오고 있습니다.
사진처럼 ct를 걸면 하나의 계기로 복수의 부하를 파악할수도 있습니다. 각 인버터별 발전량, 옥내부하 사용량 등.
소형 직렬계기에 30A 전류는 좀 빡세서 안정성 측면에서도 ct타입이 낫지 않나 싶어요
3 내집마렵다 08.07 23:21
전기사업법시행규칙, 전기공급약관에 따라 규정된 공급 전압입니다.
시간대에 따라 207v-233v보다 낮거나 높은 전압이 공급되고 있다는 사실을 말씀하시고, 즉시 방문해 측정할 것을 요청하셔요
3 내집마렵다 08.07 23:32
그런데 이 값이 최근에 쥐도새도 모르게 개악이 되었네요 -_-
1 수원323 08.07 23:42
@이준노님
태양광 인버터에서 바로 한전 계량기로 접속됩니다. 필요한 전력은 가정에 사용되고 남은 전력은 그대로 계량기를 거쳐 송전되므로, 쓰고 남은 전력을 다시 변압할 기회가 없습니다. 그래서 인버터의 변환 전압이 계속 상승하면 집으로 공급되는 전압도 계속 상승하는 결과가 됩니다. 그래서 242v 의 제한이 있습니다.

아래 @내집마렵다님께서 알려주신 것처럼 한전은 220+-22볼트 즉 242v 이하로 공급해야 하므로 제한 전압이 242v 가 됩니다.
2 권희범 08.07 23:48
이 글과 댓글들이 협회 게시판의 존재 가치를 증명하는 것 같습니다.
공부할 게 참 많네요.
고맙습니다.
1 수원323 08.07 23:49
@내집마렵다님
스마트 모니터 (본문참고)를 활용하여 전압 전류 발전량이 상시 모니터링 되고 있습니다. 현시점에서는 214v 는 나타내고... 높을떄는 242v 컷도 발생하고... 말씀해주신 예보다 훨씬 다이나믹하게 움직이고 있습니다 ㅠㅠ
저압 알림을 208v 를 걸었는데 종종 발생합니다. 일단 확인된 레인지만 208~242 정도 됩니다.
그래서 한전에 요청하였지만 탭조정이 어렵다는 답변을 들었습니다.

선로 용량 문제인지 몰랐습니다!! 부모님이 거주하는 시골 전원주택이다 보니, 전신주가 허접해보이기는 합니다.
원인은 알았으나, 제대로 어필 및 시정이 될지는 확신이 없습니다만, 명쾌한 진단을 해주셔서 감사합니다. 도전해보겠습니다!
3 내집마렵다 08.07 23:50
과전압 시간대 잘 보시고 한전 불러보셔야 될것 같아요
현장계측 결과로 결론나는 문제라…
1 수원323 08.07 23:54
@내집마렵다님

맞습니다. 한번 왔었는데, 괜찮다는 판정을 하고 돌아가더라구요.
시간이 랜덤이라... 참 어렵습니다.
강하게 어필하면, 24시간 모니터 계측기를 달아놓고 간다는 말을 들었는데, 제가 주거하는 곳이 아니라 현실적인 어려움이 있어서 그냥 지켜만 보고 있습니다.
3 내집마렵다 08.07 23:56
OVR 동작이 저정도로 잦으면 최근 개정된 기준으로도 어렵지 않게 좋은 결론이 날거 같습니다
2 OriginChoi 08.08 09:34
글 보고 용량문제 아닌가 했더니 이미 내집마렵다님의 훌륭한 설명이 달려있네요 ㅎㅎㅎ
한전과의 개인적인 경험상 한번 와서 괜찮다고 판정하고 돌아간거면 '그때 보니까 멀쩡하던데 왜 또 그러느냐' 면서 더이상의 조치를 안해주려고 할 가능성이 매우 높습니다.
집요하게 계속 데이터를 수집하셔서 정기적으로 계속 한전에 요청을 넣으시고 담당자를 좀 귀찮게 만드셔야 빠른 해결이 가능합니다.
화이팅..
1 단독설계중 08.14 10:00
@내집마렵다님
상시이용률 부족으로 상계가 불가하다는데 답이 없나요.
한전on 여유용량을 보면 a상은 0 b상은 2.2 c상 2.2 인데요.
혹시 마이크로 인버터로 2kw만이라도 신청가능할까요?
저희집 상태는 7kw는 설치해야 연간 사용전기가 + - 0가 될것같은데 설치가 안된다니 화가나네요ㅠ
3 내집마렵다 08.14 14:30
단독설계중님
가정용 발전설비 상계거래계약 하는데는 정격만 따지기 때문에 무슨 말씀이신지 잘 이해가 안되는데요.
 한전측 배전망의 이용률이 빠듯해서 계약을 거부하는 상황인가요?
1 단독설계중 08.14 20:29
내집마렵다님
아뇨. 저희집 연결된 가공변압기가 있는데 그 변압기를 쓰는 세대가 저희집 말고는 없어서 상계할 수가 없다고 그러네요.
분산형전원 연계 기술 기준이라면서요.
저희 집 설계 중인 건축사님도 한전지사에 문의해보니 상계계약이 5 kW 까지만 가능하다는 이야기를 전해주셨는데 아마도 단독설계중님과 비슷한 경우인듯 합니다. 이야기를 듣고도 납득하지 못했었는데 이 글과 댓글을 보고 나서 어느정도 납득이 되네요.

제가 이해한 바를 정리해 본다면, 말단 변압기 이후 연결된 수요계약자가 설치한 태양광 패널에서 발전한 전력을 다른 수요계약자의 부하로 소화하지 못하면 결국 말단 변압기를 통해서 한전 측으로 역송전이 이루어져야 하는데, 이 역송전 전력이 변압기의 용량을 넘으면 안되는거죠. 전력 수요가 커지면 말단 변압기 용량을 늘리는 공사가 필요하듯 태양광 발전 용량이 많아져도 마찬가지로 말단 변압기 용량을 늘리는 공사가 필요한거고요.

그런데, 방금 설명 드린건 단독설계중님이 올려주신 분산형 연계 기술 기준이 개정되기(2024년 1월) 전의 얘기고, 개정 이후에는 기준이 훨씬 빡빡해진것 같네요. 기본적으로 말단 변압기에 연결된 발전설비에서 생산하는 전력은 말단 변압기를 통해 한전으로 역송전 하는 것을 배제하고 자체적으로 소화하는 방향으로 기준을 변경한 것으로 보입니다.

저는 태양광을 10 kW 설치할 생각을 하고 있었는데 실제로 집을 짓고 사용 승인을 받는 시점에서 상계 계약이 정말로 5 kW 까지만 가능하다면 그냥 5 kW만 설치해 상계계약을 할지 아니면 상계 계약 없이 10 kW 다 설치하고 ESS에 연계할지 고민을 해봐야겠습니다. 외국처럼 hybrid 인버터에 ESS를 연동해서 역송전 전력을 조절할 수 있다면 가장 좋겠지만 아무리 들여다 봐도 한전이 이걸 허용해줄것 같지 않네요.
grid-assisted off-grid 인버터 라는 것이 있네요. 기본적으로는 off-grid 시스템으로 태양광 발전만 (배터리 연동도 가능) 사용하다가 추가 전력이 필요하면 grid에 바로 연결해 (UPS와 다른 개념이지만 기술적으로는 비슷) 전력을 끌어오는 것으로 보이는데 한전 계통에서도 이런 방식으로 운영이 가능할까요?
1 단독설계중 08.15 07:44
내집짓고싶은물리쟁이님
이해하신게 맞는 것 같습니다. 말단에서 변전소까지 역송되는 걸 원하지 않는 것 같아요.
그래서 저도 hybrid나 알리발 인산철 ess도 생각해봤는데 이게 공간도 필요하고 비용도 만만치 않더라구요. 자체적으로 배터리를 구축하다보니 화재시 보상도 쉽지 않을 것 같구요. 투자회수율도 썩 좋진 않아요.
상계거래라는게 실은 초대형 ess라고 생각하면 매우 이득인 제도인데 이게 안되니 너무 아쉽네요. 미국이나 호주처럼 태양광이 보편화된 곳은 상계가 1:5비율까지 떨어진 곳도 있어서 가정용 ess시장이 매우 커졌더라구요. 물론 정전대비도 가능하구요.
우리나라도 곧 지역별 전기요금 개편과 재생에너지 확대를 앞두고 있어서 상계용량이 늘길 기대하고 있는데 어떻게 될지는 모르겠어요.
일단 한전에 발전소가 아닌 가정집만이라도 원하는 만큼 상계가능하게 해달라고 민원을 넣긴 했는데 별 답이 없네요. 님께서도 국민신문고 통해서 한번 넣어보세요. 민원인이 많으면 조금이라도 움직이지 않을까요?
3 내집마렵다 08.15 09:10
저도 최근에 개정된 내용은 첨 알았네요. 이전 기준으로는 가정용 수준에서 정격을 넘을 일이 없어서 사실상 무의미한 규정이었는데… 이용률을 따지기 시작하니 변압기 단독사용 수용가에 제한이 생기는군요 ㄷㄷ

여러모로 수용가에 불리하게끔 규정이 바뀌고 있군요