Energy# 관련 질문/요청

[ECO2] 공조처리기기 입력 문의드립니다.

G 수연 3 350 2023.06.16 12:51

안녕하세요, ECO2 작업중 공조처리 기기 입력에 궁금한 점이 있어서 문의드립니다.

공조처리는 공기조화기 1대 기준으로 값을 입력하는거라고 알고 있는데요, 다음과 같이 AHU1대에 급기휀 2대, 환기휀 2대가 필요한 기기라면 급기, 환기팬 동력에 ×2로 급기11, 환기9KW 를 입력해줘야하는건가요? 압력손실 값은 ×2할 필요없이, 1대기준 1100pa 을 입력하면 될지 궁금합니다.

 

Comments

M 관리자 2023.06.17 10:06
안녕하세요.
말씀하신대로 하면 됩니다.
G sooyeon990… 2023.06.19 16:08
네 알겠습니다ㅎㅎ 빠른 답변 감사합니다!
1 pHvac 2023.06.28 17:52
@sooyeon990님
이와 같이 입력하면 환기 손실이 너무 크게 잡혀 에너지효율등급이 많이 안좋게 계산되어 지지 않으셔요?? 열회수율도 0.7/0.45너무 안좋은데....