협회 동정

필터박스 관련 연구논문 게재

M 민주 9 1,300 2021.01.21 11:37

 

 

안녕하십니까, )한국패시브건축협회 김민주연구원입니다.

 

협회의 연구과제들 중 국토교통과학기술진흥원에서 주관하는

공동주택의 미세먼지 70% 유입 저감을 위한 프리필터 시스템 적용 및

초음파 측정기법 기초원천기술 개발연구과제의 성과로

 

인증주택을 대상으로 필터박스를 설치하여 실내 상대습도에 따른 미세먼지 분포를 분석한

영어논문이 게재되었습니다.

해당 저널은 건축/ 환경 분야에서 상위 10% 이내의 학술지로 평가받는 국제저널입니다.

 

---------------------- 해당 논문관련 간략한 설명 ------------------------------------------

 

논문 명

- Application of pre-filter system for reducing indoor PM 2.5 concentrations

  under different relative humidity levels

- 다양한 상대 습도에서 실내 미세먼지(PM 2.5) 농도를 줄이기 위한 

  프리 필터 시스템(필터 박스) 적용


주요 내용

 

- 프리필터 시스템은 고성능 필터링 시스템을 갖추고 있어
  실외 PM2.5가 실내로 유입되는 것을 방지할 수 있습니다.
  (G4 + F8 + H13의 필터조합과 기밀한 구조)

 

 - 그로 인해 프리필터 시스템 설치 후실내 미세먼지 유발요인이 없을 때 

  실내 PM2.510 μg/이하로 유지되었습니다.

 

 - 환기장치는 공기청정기보다 종합적인 실내 공기질(PM2.5, CO2, VOCs)을 유지하는데 

  유리합니다.

  

- 실내 상대습도가 증가할수록 실내PM2.5가 저감되었습니다.

 -------------------------------------------------------------------------------------------

 

으로도 환기장치 및 필터박스 관련 연구를 꾸준하게 수행하여

쾌적한 실내공기질을 관리할 수 있는 방안을 찾아갈 수 있도록 노력하겠습니다.

감사합니다.

 

 

 

Comments

M 관리자 2021.01.21 12:04
고생하셨습니다.~~
3 정해갑 2021.01.21 15:23
house B의 경우 지속적인 실내 오염원이 무엇이었을까요? 매끼마다 고등어 구이를 하지 않고는 얻어지기 어려운 숫자로 보입니다만...
M 관리자 2021.01.21 16:20
네.. ㅎ 맞아요..
B는 세끼를 모두 집안에서 해 드셨어요..
1 ApeaceK 2021.01.25 00:54
본문 내용하고 그닥 관련이 없지만...
전부터 가졌던 의문이 하나 있습니다..
필터박스를 보통 OA에 설치하는데....
환형 열교환기일 경우 누기율이 높아 실내공기 재유입이 일어나잖아요..
만약 주방에서 뭔가 냄새나는 걸 해먹었을때 그 공기가 SA로 재유입되면 정말 골치아플 것 같아서요..
(쌩뚱맞게 침실에서 고등어 냄새가 날 수도 있죠;;)
그래서 필터박스를 OA가 아닌 SA에 설치하면 어떨지...
어차피 부하는 OA나 SA나 큰 차이가 없지 않을까요......?
M 관리자 2021.01.25 01:00
아.. 그건 아니될 것 같습니다. 먼지 유입이 너무 많아 기기가 망가질 수도 있거든요.. 열교환소자도 수명이 너무 짧아 지고요..
영 그게 불편하다고 느낀신다면.. (실제 혼입이 있기도 하지만.. ㅠㅠ)
필터박스의 미디움필터만 꺼내서 SA 쪽으로 옮기는 것도 방법이거든요..
물론 필터박스를 하나 더 구매해야 하지만.. ㅠㅠ
3 내집마렵다 2023.06.18 15:27
이 논문의 pdf 파일을 구할수 있을까요?
해외 사이트에 결제 과정이 복잡해서요…
이사한 집의 pm농도가 높아서 문제 파악에 참고하려고 합니다
7 혜성 2023.06.19 10:37
저 같은 경우에는 인덕션 일체형 재순환 후드와 SA 부분에 활성탄 필터를 추가해서 해결했습니다. 지역이 지역인지라 비료로 인한 냄새가 심해서 OA에도 활성탄 필터가 들어가서요.
M 관리자 2023.06.19 15:03
내집마렵다님
메일로 보내 드리겠습니다.
3 내집마렵다 2023.06.19 17:12
감사합니다

혜성님 sa 배관을 잘라 필터박스를 다신 건가요?