협회 동정

[협회] 최종기밀성능테스트 - 원주시 반곡동 단독주택

M 김규화 4 663 2023.08.05 10:43

 

구 분

협회 인증 진행 현장

테스트 진행일

2023.08.03

테스트 방식

Method 1

위 치

원주시 반곡동

구조

철근콘크리트구조

실내체적

767.2

연면적

198.9

테스트 결과

가감압 0.15 /h (@50Pa)

설 계 사

(주)자림건축사사무소

시 공 사

풍산패시브하우스

Comments

8 신범석 2023.08.04 16:18
수고하셨습니다.
5 콜루 2023.08.04 18:11
수고 많으셧습니다.
2 아침 2023.08.04 18:22
더운날 고생 많으셨습니다
3 내집마렵다 2023.08.05 09:03
오오오 축하드립니다 ㅎ