협회 동정

[협회]중간기밀성능테스트 - 강릉 산대월리 단독주택

M sangjunkim 1 697 2022.02.17 11:02

구 분

협회 인증 진행 현장

테스트 진행일

2022.02.16

테스트 방식

Method 2

위 치

강원도 강릉시

구조

목구조

실내체적

370.1

연면적

98.9

테스트 결과

감압 0.52 /h (@50Pa)

시 공 사

풍산패시브하우스


photo_2022-02-16_19-02-27.jpg

 

photo_2022-02-16_19-01-06.jpg

 

photo_2022-02-16_19-01-05.jpg

 

 

Comments

7 신범석 2022.02.17 12:42
수고하셨습니다.