안녕하세요! 패시브협회 자료와 티푸스코리아 자료를 토대로 (이사님과도 유선협의) 현장과 역전지붕 시공하기로 정리하였습니다. (일부 디테일은 시공사의 주장으로 인해 변경됨)
다만, 설계 계획에서 4층 옥상에 수공간이 있는데 시공사에서 이 부분을 역전지붕으로 시공한다면 단열재(압출법보온판)가 계속 물에 잠기게 되는 것이니 단열성능이 없어지고, 그렇다면 결로가 발생할 것이고, 이것에 대한 책임은 질 수 없다고 합니다.
또한, 단열재 보호를 위한 자착식 시트방수는 아무런 방수 역할을 못한다고 주장하네요. 국내에서는 시트 이음새 부분을 밀실하게 잇지 못한다고 하면서요.
하지만 설계 계획 상, 외단열을 유지할 수 있는 방법을 찾고 싶습니다.
문의 내용입니다
- 수공간을 역전지붕으로 시공 시, 결로가 발생할 것이라는 시공사 의견이 맞는 의견인지
- 단열재가 물에 잠기지 않도록 배수 배관을 추가하는 방법으로 해결 가능할지. (단열재 위에 부착하는 자착식시트방수 레벨에 -> 시공사 의견: 그쪽으로 물이 계속 빠지니 수공간 물이 없어지게 될 것)
- 단열재 위에 시공되는 무근콘크리트를 우레탄도막방수를 한다면, 해결 가능할지. (시공사 의견: 무근위에 우레탄도막방수는 아무런 방수 역할을 못함)
감사합니다!
다만 하부의 T30 보호몰탈이 없어도 무관하며 자착식 시트방수 상부에 무근 타설시 측면완충제가 필요해 보입니다.
수공간은 아니지만 온지붕 방수를 직접 시공해본적이 있습니다. 구배로 인해 단열재가 턱지는 부위 등이 생기면 시트가 평탄하게 붙지 않아 작업성이 매우 좋지 않은 기억입니다만 수공간이면 구배를 잡지 않아도 되니 좀 더 수월할 것으로 보입니다.
자세한 내용은 아래 링크를 참고 부탁드립니다.
https://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z3_01&wr_id=1167
먼저 질문이 있는데요..
이 수공간이라는 곳이..
1. 특정 영역에 물이 상시 고여 있는 공간인가요?
2. 그게 아니라면 수공간 옆쪽의 쇄석층까지 같은 물이 고여 있는 것인가요?
3. 겨울에는 물을 빼놓을 예정이신가요? 혹은 특정 시간대만 물이 채워지는 식인가요?
2. 수공간 옆쪽의 (쇄석층)은 조경 식재를 위한 흙입니다. 물이 상시 고여있는 곳에서 물을 정화해주는 역할을 하는 식물을 식재할 계획입니다.
3. 시공사는 관리 상 겨울에는 물을 빼놓을 것을 권장했습니다. 수공간 물순환은 특정 시간대 (예: 아침 오픈 후 30분)에 급수를 해서 오버플로우를 통해 배수를 하는 계획입니다.
링크 통해서 많이 배웠습니다. 꼭 참고하도록 하겠습니다!
---------
역전지붕과 수공간 사이의 처리가 중요해서, 정확하게는 지붕의 평면도를 봐야 겠습니다만.. 일단 수공간 위주로 말씀드리겠습니다.
단열재 위에 방수가 들어가고 있고, 그게 맞으므로, 단열재는 열에 안정적인 EPS 단열재를 사용하시는 것이 좋겠습니다.
그리고 단열재 위의 무근콘크리트는 100mm 정도의 두께는 가져야 합니다.
단열재의 꿀렁임이 시트방수에 방해가 많이 되므로, 맨 하부에는 수평몰탈로 수평을 완전히 잡고 가는 것이 좋을 것 같고요.
이를 전제로 바닥에서 부터의 구성을 정리하자면...
구조체 - 수평몰탈 - 우레탄도막방수 - EPS 단열재 - 자착식시트방수 - T100 무근콘크리트 - 붙임몰탈 - 석재
의 순서입니다.
내용 토대로 시공사와 협의하도록 하겠습니다. 그러나 단열재 위에 방수층을 형성하는 것에 대한 시공사의 경험과 지식이 전무한 상황입니다.
혹시 단열재 위에 방수층을 형성해본 경험이 있는 방수업체 아시는 곳이 있을까요?
---------------------------------------------------------------------------------------------
아래는 추가 문의사항 입니다.
- 4층 평면도는 회사 보안 상 간략히 도식화해서 첨부합니다.
- 역전지붕과 수공간 사이의 처리 -> 역전지붕의 구성을 그대로 적용하진 않았습니다. 이 부분도 우려가 되어 4층 부분 단면 첨부합니다. (첨부파일: 수공간과 데크사이)
- 3층 평면도(도식화) 및 3층 부분 단면도도 첨부합니다. 이 부분도 역전지붕의 구성을 그대로 적용하지 않았습니다. 한번 봐주시면 정말 감사하겠습니다.
이 것을 보시고 2차 논의를 하시면 되실 것 같습니다.
기본적으로는 역전지붕에 수공간을 형성하는 콘크리트 패드를 올려 놓는 개념입니다. 이렇게 한 가장 큰 이유는.. 수공간 주변데크, 그리고 아래층 조경공간 등에 대해서 일관성을 가질 수 있기 때문이었습니다.