제 질문은 기존 설비공사가 다 완료 되어있는 상황에 건물에 건식으로 차음벽을 세우게 되었을때에
설비배관 등의 틈을 어떻게 처리하는게 차음능력에서 제일 좋은지 궁금합니다.
기존 제가 아는 방법으로는 단열흡음재로 틈을 막고 내화실리콘으로 코킹하는것인데
더 좋은 방법이 있을까요?
감사합니다.
천장틈
벽면틈
조명이 분위기를 만들었는지 몰라도 사진 잘 찍으시네요.^^
원칙적으로는 별도의 마감재가 들어가게 되면 흡음재로 채운 후에 기밀테잎(프로클리마 또는 시가제품)으로 틈새를 밀봉하는 것이 가장 좋으나... 지금 상태가 마감같아 보이기도 하고 H빔의 형태도 그렇지만, 주변부의 복잡한 형태가 있어서 테잎 시공은 무리스러워 보입니다.
그러므로 말씀하신대로 시공을 하시는 것이 좋을 것 같습니다.
다만 방화구획 등 특별히 내화실리콘을 요구하는 곳이 아니라면, 아래와 같은 비경화실란트를 이용하시는 것이 장기적으로는 낫습니다.
https://www.jabjaje.com/goods/goods_view.php?goodsNo=1000000440