설계/시공관련 질문
대수선 공사중 하자
G 대수선 | 댓글 7
대수선하고 엘리베이터 골조세우고 내화페인트를 칠했는데, 비가오면서 페인트는 다 벗겨지고 옥상방수도 안하고 데크플레이트 부위 몰탈도 안하고 해서 옥상부터 4층 -1층이 물바다가 되었는데요.. 이전에 면대 같다고 글올렸었는데 여차저차 다시 공사하고는 있는데 도무지 답이없네요.. 혹시 저렇게… 더보기
바닥 난방 단열
G 김석주 | 댓글 1
물기나 바닥이 마르지 않는 상태에서 먼저 열반사단열재 깔고 방통기포 치면 단열재가 덥고있는 바닥면이 나중에 마를까요?
벽면-크랙 보수 방법
G 라일락 | 댓글 1
사진 에 있는 부분에 다락방 문이었는데, 다락이랑 문을 철거 하였는데, 도배하려고 도배지 걷어내니 . 이런 크랙이 있네요. 저 맞은편은 화장실이고요.. 이럴 경우, 그냥 퍼티만 하고 도배해도 상관없나요? 아니면 실리콘을 쏴줘야하나요?
비확장 32평 중층 남향 아파트 로이유리, 그린유리에대해서 알려주세요
G si | 댓글 15
비확장 32평 중층 남향 아파트입니다거실전창(외창단창,내창단창) 비확장 , 안방전창(외창단창,내창단창) 비확장 북향쪽 방1(외창단창,내창이중창),방2(외창단창,전창내창단창), 싱크대창(픽스창+싱크대단창), 비확장이고, 주방쪽확장(전창이중창)입니다.이럴경우 1. 로이유리를 어디에 넣어야하… 더보기
신축 역전지붕 물고임문제
1 대부도전원주택 | 댓글 7
2층 신축주택을 짓고 있습니다. 2층 베란다를 역전지붕으로 하려고 다운시켜서 슬라브를 타설했는데 구배를 확실히 잡아달라고 부탁도 드렸고 그렇게 해주신다고 말씀도 하셨는데 결과물을 보니 한쪽으로 물이 고이네요. 이걸 어떻게 해야할까요? 약간의 물고임은 상관없으니 그대로 도막방수하고 역전지… 더보기
표준주택-스틸하우스는 언제쯤 나올까요?
G 조윤상 | 댓글 1
안녕하세요 표준주택-스틸하우스는 언제쯤 나올까요? 감사합니다.
TG보(전이보) 단열한계 관련 질문입니다.
G 박남민 | 댓글 3
안녕하십니까, 게시글과 질문게시판 유용하게 잘보고있습니다. 전이보 단열한계 관련 질문입니다. 발코니형식이며, 외기직접입니다. 아래 하얀글씨는 기존에 설계된 단면상세입니다. 슬래브 하부와 보 측면까지 단열재 설계되어있으며, 파란글씨의 노트문구로 단열시점에서 1000mm로 연장시공할것. 이… 더보기
단독주택 마당 보도블럭 포장 위에 현무암 판석 덧씌우기
G 쿠키아빠 | 댓글 7
안녕하세요 2년전 단독주택을 신축하며 마당을 보도블럭으로 포장했습니다. 공사 기간 중 비가 많이 왔는데 건설업체에서 두번 완공일을 미루다가 결국 입주 당일까지 마당에 블럭 포장 공사를 했습니다. 6개월쯤 지나자 마당 곳곳이 꺼지면서 비가 많이 오면 물이 이곳 저곳에 고이기 시작했습니다.… 더보기
젠다이 마감관련 질문입니다.
2 원성대마왕 | 댓글 3
안녕하세요 단독주택 셀프리모델링 중입니다. 미장하면 좋겠지만 배관 매립시킨부분이 미장하기가 좀 난해해서 다른 방법이 있을까 문의 드립니다. 최종마감은 타일입니다.
외장용 줄눈
G 강태경 | 댓글 4
안녕하세요 이제 곧 외장재 작업이 들어가는데 원하는 줄눈 색상을 찾기가 어려워 여쭤봅니다. 외부타일은 점토타일 브라운 색상(아래 사진 화살표 표시)으로 시공될 예정입니다. 보통 회색 계열의 줄눈을 시공하는데 아래 사진처럼 붉은색상의 줄눈을 사용하고 싶어 찾고 있어요. 줄눈시멘트 판매하는… 더보기
방화석고보드 관련질의드립니다.
G 김홍익 | 댓글 2
저번에도 비슷한 내용으로 질문한적이있는데 죄송합니다 1)다름이아니라 2001년에도 내화구조체 시공시에 일반석고보드로도 시공이 가능했나요? 아니면 내화인증 받은 방화석고보드를 사용했나요? 2)2001년 당시 일반석고보드도 내화인증 받을수있었나요? 매번 답변주셔서 정말 감사합니다~
소방 진입창 관련 문의 입니다..
G 에프엔지디자인 | 댓글 3
안녕하세요? 소방 진입창 관련 문의 인데요.. 소방 진입창 요건을 갖추었다면 내부 시설에 관한 규정도 있나요? 예를들어 진입창 내부가 폭이 1200mm 정도되는 좁은 보일러실 이나 창고.. 이러한것도 괜찮은지요?
전열교환기 비교에서 하츠가 포함되었나요?
G 조한규 | 댓글 1
유튜브 전열교환기 편 잘 보았습니다. 하츠가 4개 비교 대상에 포함되었는지 궁금합니다. 다른 편에서라도 하츠 제품이 리뷰 되었는지, 만족스러운 제품이었는지 궁금합니다. 감사합니다.
건축면적 기준선
2 숀리 | 댓글 4
위는 경목조 중단열 및 외단열 2겹 아래는 경목조 이중벽체(더블스터드) 중단열 건축면적의 기준이 되는 기준선은 각각 무엇인가요 위는 중단열 스터드의 중심, 아래는 전체 벽두께의 중심 인가요? 그렇다면 실내면적은 위의 경우가 유리해 보입니다.
외단열마감
1 운디네 | 댓글 5
안녕하세요, 노인복지시설 건물외벽일부 철거 후 철골보강하는 현장입니다. 기존의 콘크리트벽체를 철거 후 철골보강이 들어가고 신설되는 외벽마감은 기존과 동일한 외단열이 들어가야 하는 상황입니다. 질문: 1. 내수합판 위 PF보드로 계획한 것이 적합한 것인지 알 수 있을까요? (고정핀 등으로… 더보기
바닥균열
1 운디네 | 댓글 6
안녕하세요, 비닐타일, 몰탈 철거 후 50T몰탈 신설 및 양생중입니다. 질문: 1. 이대로라면 추후에 바닥마감재에 다시 균열이 생길 수 있는지 알 수 있을까요? (몰탈속 수분이 일부구간에 많이 증발되어 ㅅ자로 솟아올라 마감재까지 균열이 생기는 등) 2. 와이어에쉬, 섬유보강무근콘크리트,… 더보기
안방 드레스룸과 화장실 환풍기 하나의 자바라 설치 시 문제여부
G 이민수 | 댓글 1
동일한 자바라로 연결하려 합니다. 안방 드레스룸과 안방욕실 환풍기를 동시에 작동하여도 되는지.. (스위치를 기왕이면 하나로 하려고 합니다.) 욕실의 냄새가 역류하진 않을지 염려가 되어 질의 남깁니다.
고정창을 샌드위치 패널로 바꾸는 게 좋은지요?
G 샤시궁금 | 댓글 7
안녕하세요 기존의 베란다 창을 교체하려고 하는데 고정창 부분을 샌드위치 패널로 교체하면 어떨까 해서 문의 드립니다. 위의 첫 번째 수직단면도처럼 벽을 기준으로 약 1000 mm폭의 바닥에 높이 2350 mm의 샷시 창호가 있고 위에는 천장이 바닥보다 폭이 좁아 샌드위치 패널이 폭 약 2… 더보기
벽면의 상당수가 흙에 묻히는 경우는 어떻게 해야할까요?
G 하나둘셋 | 댓글 4
토공사를 최소화하다보니 1층 북쪽면이 거의 전부가 땅에 묻히게 될거 같습니다. 경험이 부족해서 어떻게 대처해야하는지 감이 잘 안 오네요. 번거로우시겠지만 도움을 청합니다. 땅에 묻히는 부분은 내단열로 하고 그 윗부터는 외단열로 해도 되는지? 아니면 전부다 외단열로 할 수 있는지 모르겠습… 더보기
냉동창고 결로 관련 문의
G 표정훈 | 댓글 5
안녕하십니까 LX Pantos QA 표정훈 책임입니다. 저희 회사에서는 냉동 창고를 운영하는데 결로 방지를 위해 아래와 같이 기존에 설치 된 우레탄 판넬 위에 추가 우레탄 판넬을 설치하고자 합니다. 아래와 같은 조건에서 상온 창고 및 냉동 창고 사이에, 두께 (50mm) 및 열전도율 (… 더보기
스타코 기단부 단열재에 대해서
G 하하 | 댓글 2
지면과 접하는 부위에서 300m정도는 압출법단열재 를 사용하고 자갈 등을 하게 되어있는걸 협회에서 권장하는걸로 알고 있습니다. 혹시 불가피하게 비드법 하나만 사용해야 하는 경우 또 끝까지 파벽돌 같은 재료분리 없이 미장 마감을 해야 하는 경우 주위에 자갈을 채우는 걸로 오염 등을 어느정… 더보기
매트 기초 타설시 상하부 슬럼프를 다르게 할 수 있을지
2 이상준I탄소중독화성… | 댓글 5
안녕하세요 매트기초 타설시 슬럼프를 작게 하지만 피코네 에서는 상부 평활도를 위해 슬럼프값을 좀더 높게 한다고 봤습니다. 하지만 전체를 슬럼프를 크게하면 비용도 문제이고 불필요하게 시멘트사용이 늘어나 환경적으로도 좋지 않을것 같습니다. 매트 하부는 슬럼프를 12정도로 작게하고, 매트 상… 더보기
주방 역풍방지, 고드름 방지 후드캡?
G 이민수 | 댓글 4
안녕하세요 고드름 방지 캡에 관해서 좀 여쭤보려합니다. 기존에 욕실 및 주방 환기캡을 역풍방지 캡을쓰고있습니다. 인터넷을 보다 보니 제가보기엔 기존 사용하\ㅇ 캡과 똑같이 생긴 것 같은데 실제로 성능이 있는지... 1. 고드름 방지캡이 효과가 있는지... 2. 기존에 사용하던 역풍방지 … 더보기
보일러실 환기장치 설치
G 윤경십 | 댓글 6
주상복합 27층 보일러실에 환기장치를 설치하려고 합니다. 설치구조는 사진과 같이 보일러 배기구와 환기장치 흡기구가 붙어 있는 구조입니다. 그리고 에어컨 실외기가 배기구 밑으로 2단으로 설치가 됩니다. 평수가 52평인데 환기장치도 상업용 350 CMH 가 설치 됩니다. 보일러 배기구 이산… 더보기