아래 문의드렸던 아이소핑크/석고보드로 셀프시공 준비중인 사람입니다. 찾다보니 관리자님께서 위아랫집 확장이 안되어있는 베란다의 단열은 의미가 없다고 하신 댓글을 읽고 간단히 몇가지 문의 드립니다.
1. 베란다 안에도 외부와 닿은 외벽이 있고 방과 맞닿은 내벽?이 있는데 베란다에서 내벽의 단열은 결국 방의 단열 성능을 높이는 효과가 있을 것 같는데 혹시 효과가 별로 없다면 알려주십시오.
2. 베란다 외벽들은 사실 샷시가 커서 벽이 많이 없는데 그래도 하면 결로 방지에는 효과가 있을법 하다고 생각했는데요 그냥 안하는게 나을지 궁금합니다. (위아랫집 확장 안함)
위 1,2번이 둘다 큰 효과가 없다면 베란다 단열은 안하는걸로 하겠습니다.
3. 만약 단열을 할경우 베란다에 발라져있는 페인트 또는 코팅을 물론 들뜬 부분은 다 제거하겠지만 들뜨지 않고 잘 발라져 있는 부분도 벗기고 갈아내야 할지요 아님 그 위에 그냥 폼본드로 아이소핑크 붙이면 될지요?
항상 감사합니다. 덕분에 정말 많은 도움이 됩니다.
3. 당연히 페인트를 모두 제거하고, 단열재를 취부하셔야 합니다. 다만 단열재를 취부하실때 폼본드뿐만 아니라 단열재전용 에어타카를 이용해서 단열못과 같이 취부하신다면 잘 붙은 페인트는 제거 안하셔도 될듯합니다.
---------------
위 댓글의 1번이 맞습니다. 하지 마시고 겨울철 습도관리만 잘해 주세요.
--------------
인트루김실장님..
"취부" 보다는 "부착 또는 시공"으로 하시는 것이 좋습니다.^^ "취부"라는 표현을 정말 많이 쓰지만, 국어사전에 없는 단어더라고요. 저도 안지 얼마 되지 않았습니다. ㅎ