설계/시공관련 질문

설비 배관 문의드립니다 (랑에)

G 랑에 6 1,330 2022.03.27 22:55

안녕하세요. 관리자님 

이번에 리모델링을 시작하게되었는데요

설비하면서 몇가지 문의드리고자합니다

 

1. 첫번째~두번째 사진) 상가 화장실 PVC배관의 길이 3600mm정도 되는데요

현재 수평자 기울기만 으로도 충분히 배수가 될까요?

 

2. 첫번째~세번째 사진) 바닥면을 PVC배관 약간 윗부분까지 석분으로 채우고(바닥 단열재X), 그 위에 시멘트미장 후 -> 도막방수 -> 타일마감 해도 될까요?

제가 PVC배관까지 석분으로 채우자고하니 석분으로 채우면 바닥이 안 딴딴해진다고 하셔서 문의드립니다.

 

3. 세번째 사진) 결국에는......1층 화장실은 또 폐기물로 다시 덮는 대참사가........ 제가 폐기물 다 버리고 석분으로 채우고, 하면 안되냐고 했는데도 똑같은 답변뿐이네요

석분을 넣으면 바닥이 약해진다

 

4. 네번째 사진) 바닥을 까내고 PB배관으로 연결했는데 보온재를 넣는게 좋지 않나요?

 

5. 공사를 하다보니 PB배관에 흠집이 많이 생기던데요. 어느정도의 흠집까지가 허용되나요? 깊게 패일정도가 아니면 괜찮은가요?

Comments

9 잡자재 2022.03.28 10:00
1. 보통 1/100의 구배를 줍니다. 1m당 1cm의 경사도입니다. 수평자 만으로는 알기가 좀 어려운 것 같습니다.

2. 네 석분을 채운 후에 시멘트 액체방수를 하고 그 위에 도막방수를 하고 타일마감을 하시면 됩니다. 지금 들어가 있는 폐기물들은 치우셔야 합니다. 폐기물은 공극이 많고 스치로폼 등의 쓰래기가 들어가면 강성이 낮아 방수가 깨질 수 있습니다.
 
4. PB배관은 방수를 해야하는 곳을 제외하고 보온재에 넣는게 좋습니다. 지금과 같이 왈가닥으로 채운 상황에서는 배관의 손상 우려가 높습니다. 콘크리트 폐기물을 모두 제거하고 단열재로 감싼 후 석분을 채우고 미장하는 것을 권장드립니다.

5. 네 표면이 살짝 긁힌 정도는 괜찮습니다.
G 원오연 2022.03.28 18:18
pb배관을. 결속선으로 잡으면 추후 결속선의 부식으로 pb배관에 누수가 발생할수 있습니다
ㅇ엑셀 잘라서 넣고 그위에 결속하시던가 케이블타이로 결속하세요
G 랑에 2022.03.28 19:16
잡자재님 답변 감사합니다.
원오연님 혹시 PVC배관을 얘기하시는건가요?
엑셀배관 결속하는 철사끈이 전부 녹은 슬었던데요...
엑셀배관도 녹슨 철사끈으로 체결시 배관이 부식되나요??
G 원오연 2022.03.28 19:19
내온수 배관 pb이야기입니다
pvc파이프 기울기는. 외국 자료인데 국내. 기준이랑은. 약간 다릅니다
전. 100mm파이프는 1미터에 1.5센치 정도. 기울기로 합니다
75 미리나 50 미리는. 미터당. 2센치로 하고 있습니다
국내 규정 범위안입니다
G 원오연 2022.03.28 19:21
pb배관이 생각보다 약합니다
철이 녹슬면 부피 팽창하면서 pb관을 파고 듭니다
pb관 하자 유튜브 보시면. 많이 나옵니다
M 관리자 2022.03.28 19:40
철이 녹이나서 부피가 커진 결과라기 보다는...
PB관의 선팽창계수가 15~20x10-5 라서, 온수가 흐르면 부피가 커서서 그렇습니다. 그 것이 수년 동안 반복되면 하자로 이어지고요.
그래서 설비를 오래 하신 분들의 자체 노하우 처럼 철사를 꽉 돌리지 않고, 느슨하게 위치만 잡는 용도로 사용을 하는 것이 맞습니다.
원오연님 설명처럼 케이블타이로 하면, 서로의 팽창계수가 거의 유사하다는 장점이 있습니다.