설계/시공관련 질문

천장재에 단열을 추가하는 방법을 여쭙습니다.

G 김기훈 7 1,301 2022.02.22 01:27

안녕하세요. 

성남에서 건축사사무소를 운영하고 있는 김기훈건축사입니다.

 

문의 드리고자하는 내용은,

층고가 높은 건물내에 있는 기존 어린이집 리모델링 설계를 진행중입니다.

사용자분 면담시 여름에는 천장에서 더운바람이, 겨울에는 찬바람이 나온다고 합니다.

기존도면을 확인해보니 천장고보다 천장속 높이가 더크다보니 냉난방 효율이 떨어지는 것도 

한가지 이유일 것으로 판단되었습니다. 

 

이에 천장재에 단열을 추가하는 방법을 고민하게되었습니다.

기존 천장재를 철거하고(기타공사로 철거예정) 천장틀(M-bar)에 석고보드 1P를 먼저 부착한 후

한치 각재(ㅁ-30x30)와 한치각재 사이사이에 비드법 준불연단열재를 설치한후 석고보드2P를 

로 마무리하는 방법을 검토중입니다.

(검토중인 층은 지상1층이며 전체 3층 건물입니다.)

 

위의 방법이 갖는 문제점이나 이렇게 천장속 공간이 큰 경우에 실의 단열환경을 구축하는 좀더

나은 방안이 있다면 귀중한 의견 여쭙겠습니다. 감사합니다.

천장단열문의.jpg

Comments

M 관리자 2022.02.22 08:14
안녕하세요..
윗 층은 외기인지요? 아니면 다른 용도인가요? 아니면 일부만 외기직접인가요?
그리고 어린이집이 1층 전체 면적의 대략 어느 정도의 비율인가요? (정말 대략이면 됩니다. 절반이하.. 등등)
G 김기훈 2022.02.22 08:52
안녕하세요. 좋은 아침입니다.
전체 3층건물중 1층에 위치하여 윗 층은 실내이며, 1층의 면적은 전체 약 450제곱미터이며 이중 코아 등 공용면적 50제곱미터를 제외한 400제곱미터 정도가 어린이집으로 사용중입니다.(지하층은 없습니다)
M 관리자 2022.02.22 09:31
외기에 접한 면적이 대부분이겠네요.
현장의 상황을 가늠키는 어려우나...  평천장의 단열보다는.. 천장 속의 외벽쪽에 단열재가 누락되어 있거나, 틈새가 많이 있을 가능성이 있어 보입니다.
철거후 내부를 한번 보시고 판단을 하시거나, 점검구가 있다면 한번 속을 보시고 결정하시는 것이 좋겠습니다.

그리고 천장의 단열을 하는 것으로 결정되더라도.. 천장에 그 순서로 작업을 하는 것은 매우 어렵기에...
천장 석고보드를 한쪽에서 쳐오면서.. 그 상부에 50mm 24k 글라스울을 위에서 덮으면서 따라오는 방식이 더 수월할 것이 같습니다.
G 김기훈 2022.02.22 10:22
빠른 의견주심에 감사드립니다.
조만간 추가로 현장조사를 진행하여 외벽 내축 단열상황을 확인토록하겠습니다.

낸난방 효율등을 위해 사용공간의 체적을 줄이고자 천장단열보강을 알려주신 방법으로 할려고 하는데,
글라스울이 시간이 지나면 공기중으로 미세하게 분산된다는 의견이 있어, 어린아이들이 사용하는 공간이라 염려스럽습니다. 그런측면에서는 괜찮을련지요?
M 관리자 2022.02.22 11:02
안전과는 무관하지만, 그런 우려를 하실 수 있겠네요..
글라스울 중에서 아래 제품과 같이 비닐 코팅된 제품이 있습니다. 이 것을 사용하시면 되실 것 같습니다.
https://www.kccworld.co.kr/products/insulators/gwNature.do
G 김기훈 2022.02.22 12:21
소중한 의견에 깊은 감사드립니다.
위의 제품을 적용하여 좀더 쾌적하고 안전한 공간이 되도록 설계에 반영하겠습니다. 거듭 감사드립니다.
M 관리자 2022.02.22 14:21
별말씀을요.