안녕하세요.
항상 좋은 자료 올려주시는거 잘 보고 있고 그 수고에 깊은 감사 드립니다.
용인에 RC 조 박공지붕(2층 개방된 천장입니다.) 으로 설계 진행 중인데 외단열 재료 선택에 있어 자문을 구하고자 합니다.
박공지붕 타설시 그 면의 평활도가 항상 문제가 되는 것으로 알고 있고 그와같은 문제로 제가 하고자 하는 시공사에서는 내단열을 하자고 주장하고 있습니다.
하지만 협회에서 봐온 것도 있고 제 생각에도 외단열이 맞는 것 같아 외단열로 하려고 하는데 역시 평활도가 문제겠네요.
만약 미장으로 평활도를 잘 맞추기 힘들다는 가정하에
요새 인터넷을 보면 지붕에 경질우레탄폼을 시공하는 자료를 많이 보게되는데 경질이면 습기에도 괜찮을 것 같고 평활도가 안좋은 지붕에 밀착시공하기에도 괜찮을 것 같아 혹시 사용 가능할 지 문의드립니다.
필요한 지지대들을 미리 시공 후 경질우레탄 폼으로 품칠을 하고 통기층 형성 후 위에 방습층 형성을 잘 해주면 될 것 같은데 혹시 가능할지요?
또다른 대안으로는 최상층 벽체타설시 벽체 최상부에 L앙카 시공 후 목조/철골 지붕으로 시공하는 것도 생각해 보았습니다. 이도 가능할지요?
외단열 마감을 위해 머리를 쓰고는 있는데 아는 게 없는 일반인 입장에서는 내단열의 장점을 얘기하는 시공사의 입장에 흔들리는 것도 사실입니다. 부디 많은 조언 부탁드립니다.
1. 가격이 제법 올라가기는 하나 가능한 방법입니다. 다만.. 구조체와 연결을 하는 (폴리우레탄폼 속에 들어가는) 철물은 스테인레스스틸인 것이 좋습니다. 그게 열전도율이 철보다 훨씬 낮거든요.
2. 이 것도 역시 가격이 올라가기는 하나 가능한 방법입니다. 또한 시공사가 목구조 시공을 함께하는 곳이라면.. 이게 오히려 가격이 더 내려갈 수도 있습니다.
그러므로 협의를 해보시면 좋겠습니다.
다만, 이 목구조지붕을 건전하게 하는 방법까지 시공사가 납득을 할지는 미지수입니다.