다가구주택 짓고 있는데요
최악으로 꼬으셨던 평지붕 내단열 시공합니다 ㅠ
옥상은 우레탄방수고요.
1. 어떤 분이 옥상 공구리칠때 마르다(시멘트방수액?) 레미콘 차 올 때마다 부으라는데요
솔직히 마르다는 별로인 것 같습니다. 오히려 레미콘에 악영향을 끼칠 것 같은데 어떻게 생각하시나요?
2. 구체방수제는 어떻게 보시는지 궁금합니다
시중에 팔던데 이것을 레미콘에 쓰면 안 쓴것보다는 낫지 않을까 싶어서요..
레미콘 트럭에 직접 구체방수제 붓지 않고
레미콘업체에 혼화제 같은거 좋은거 있으면 섞어달라고 할까도 고민중입니다..
좋은 제품 있으신가요?
건설업계의 발전을 위해 노력해주셔서 감사합니다.. 좋은 건물 짓도록 노력하겠습니다..
그 보다는 콘크리트를 타설한 다음에 기계미장(피니셔)를 하는 것이 더 좋은 효과가 있습니다.