설계/시공관련 질문

창호 열관류값 관련 궁금증 입니다.

1 환이아빠 4 3,205 2013.10.14 15:47
안녕하세요, 
 
패시브건축 관련 세미나도 들어보고 이곳에서 글도 많이 읽어보면서 도움 많이 받고 있습니다.
내년 주택 건축시 최대한 많이 반영해볼려고 설계사분과 설계중에 있습니다.
 
창호관련 질문인데요.  창호 업체에 창호 의뢰시 열관류 값을 얘기하게 되는데요
예를들어 3중유리를 공급하는 한 업체에서 0.8W/㎡k  인 제품과 1.2W/㎡k  두가지 제품이
있는경우 과연 실거주자에겐 얼마나 차이가 있을지요? 
(어느정도 체감성능이 차이날지 감이 안와서 선택에 참고하고 싶습니다)
 
 

Comments

M 관리자 2013.10.14 16:39
에너지 면에서 다른 조건이 동일하다면 한달의 난방비 차이는 다음과 같습니다.
25도 x 24시간 x 30일 x 0.4W x  20㎡ = 144kWh
보일러의 효율 등을 감안하면, 난방비 증가는 약 30,000원

결로 측면에서는
0.8과 1.2의 차이는 좀 더 좋지 않은 상황에서 결로가 발생하느냐 그렇지 않느냐의 차이입니다.

결국 지역에 따라 그 효과가 다르므로, 대전을 중심으로 한 중부 이남이시면 1.2를 택하셔도 후회는 없으실 것이고, 그 이북지역이라면 예산에 따라 선택하실 수 밖에 없으실 듯 합니다.

감사합니다.
1 환이아빠 2013.10.14 17:35
빠르고 정량적인 답변 감사드립니다~  이해가 팍팍 됐어요.
2 차동광 2013.10.16 08:23
관리자님의 답변중 궁금한것이 있어 질의 드립니다
1. 0.4W는 0.4W/㎡K을 말하는건가요?
2. 20㎡은 창호의 면적인가요?
M 관리자 2013.10.16 10:02
네 그렇습니다.
약산식으로 계산한 것입니다.