설계/시공관련 질문

창호에 대한 질문 드립니다.

1 어글곰탱이 1 3,260 2013.08.30 10:23
기존 알루미늄 창호가 있는 건물입니다. 5+6+5로 되어 있구요...그런데 이게 에너지 절약 기준에 못 미치다 보니...안쪽으로 PVC창호5+6+5를 하나 더 달아줄려고 하는데...이게 에너지절약설계기준에 봐도...두가지 혼용으로 사용한거는 없네요... 이럴 경우에는 어떻게 계산을 해야하나요??

Comments

M 관리자 2013.08.30 11:02
안녕하세요..

에너지절약설계기준에서 최악의 상황을 가정하여 계산하면.

열교차단제 미적용, 공기층 6mm 인 일반복층창(로이코팅없음)에서

금속재 프레임은 4.0 W/㎡K
PVC는 3.1 W/㎡K로 되어져 있으므로.. 각 각의 열저항은 0.25, 0.32 ㎡K/W 입니다.

통상적인 방법으로 열저항을 더하면 전체 열저항을 구할 수 있습니다.
0.25+0.32 = 0.57 ㎡K/W, 이를 열관류율로 환산하면, 1/0.57 = 1.75 W/㎡K
이므로,

현행법을 준수하는 결과가 도출될 수 있습니다.

감사합니다.