한국패시브건축협회
협회안내
임직원 및 회원사현황
조직도
인사말
주요 사업
목적 및 연혁
가입안내
협회 정관
공평성 선언문
오시는 길
공지
공지사항
협회 동정
회원사 동정
협력사 동정
보도자료 /소식
오픈하우스 소식
신청
패시브건축 인증 신청
신축
리모델링
기밀성능테스트 신청
에너지성능 현황분석 신청
건축부재 시뮬레이션 신청
실무자 교육 신청
세미나 신청
표준주택 견학 신청
장비대여신청
표준주택
표준주택
시즌1 사례
1호_영주-화미건축
2호_남원-한주패시브
3호_이천-풍산우드홈
4호_담양-럼버홈코리아
5호_상주-로이건설
6호_천안-럼버홈코리아
7호_강화도-윈윈하우징
8,9호_세종-화미건축
10호_밀양-예진그린홈
11호_양양-광장
12호_세종-풍산우드홈
13호_강화도-풍산우드홈
14호_여주-광장
15호_홍성-세움주택
16호_횡성-화미건축
17호_거제-윈윈하우징
18호_평택-협회직영
19호_순천-플랜트리
20호_제주-화미건축
시즌2 사례 2020~2021
S2-1호_여주-화미건축
S2-2호_안산시-윈윈하우징
S2-3호_철원-윈윈하우징
S2-4호_세종시-화미건축
S2-5호_경기도광주-윈윈하우징
S2-6호_제주도-제주패시브
S2-7호_광주-플랜트리
S2-8호_홍성18A-1-윈윈하우징
S2-9호_홍성30A-2-윈윈하우징
S2-10호_제주30C-2-O-예진
S2-11호_평택36C-2-O-정건하우징
S2-12호_화성_48B-3D-W-화미건축
S2-13호_진주_48A-5D-W-그린홈예진
S2-15호_평창_30A-2-2B-코빌하우징
S2-16호_화성_48A-그린홈예진
S2-17호_양주_42B-그린홈예진
S2-18호_화성_마도면_48-그린홈예진
S2-19호_화성_마도면_36A-그린홈예진
S2-20호_화성_산척동_RC-팔봉건설
S2-21호_창녕군30A-2-O-2B_예진
S2-22호_포항시48C-5D-P_예진
S2-23호_파주-24C-2-O_화미
S2-24호_화성-새솔동-이지블럭철근콘크리트모델_팔봉
시즌2 사례 2022
S2-2022-1호_김해-묵방리-36-C-O_예진
S2-2022-2호_아산-배방읍-48D-A_윈윈
S2-2022-4호_강원-양구군-30-A-O_코빌
S2-2022-5호_서산-30-A-O_화미
S2-2022-6호_예산-48D-A-W_화미
S2-2022-7호_군산-48D-A-W_예진
시즌3 사례 2023~
S3-2023-1호_상주-25-A_예진
S3-2023-2호_칠곡-43D-C_빌드앤픽스
S3-2023-3호_양평-38-A_빌드앤픽스
S3-2023-4호_화성-53-D_화미건축
S3-2024-1호_완주-38-A-O_그린홈예진
표준주택 문의
자료실
기술자료
자료 내려받기
전문가 칼럼
책 소개
Passipedia 번역
질문/하자사례
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
에너지관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
사례집
사례집(저에너지/패시브)
사례집(회원일반건축물)
좌충우돌 제로에너지 아파트 리모델링
자재정보
단열
하이셀 : 엘에스기연
EZ Block : 이지블록
동건
정양SG
디케이보드
열교
티푸스코리아
TB Block
이비엠리더
스타빌엔지니어링
기밀
프로클리마 : 프로클리마코리아
유로벤트 : 이루카씨앤티
누리켐
SIGA : 잡자재
창호
케멀링 : 엔썸
레하우 : 유로레하우
KBE우신윈시스템
살라만더 : 에스알펜스터
차양
블라인드팩토리
롤라덴
환기
SSK : 스타즈스터링코리아
케이웨더
은성화학
옥토아이앤씨
휴마스터
komfovent : 잡자재
설비
복사냉방 : 잡자재
건식난방패널 : 에코-에너다임
친환경
ESB : 프로클리마코리아
협회안내
임직원 및 회원사현황
조직도
인사말
주요 사업
목적 및 연혁
가입안내
협회 정관
공평성 선언문
오시는 길
공지
공지사항
협회 동정
회원사 동정
협력사 동정
보도자료 /소식
오픈하우스 소식
신청
패시브건축 인증 신청
기밀성능테스트 신청
에너지성능 현황분석 신청
건축부재 시뮬레이션 신청
실무자 교육 신청
세미나 신청
표준주택 견학 신청
장비대여신청
표준주택
표준주택
시즌1 사례
시즌2 사례 2020~2021
시즌2 사례 2022
시즌3 사례 2023~
표준주택 문의
자료실
기술자료
자료 내려받기
전문가 칼럼
책 소개
Passipedia 번역
질문/하자사례
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
에너지관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
사례집
사례집(저에너지/패시브)
사례집(회원일반건축물)
좌충우돌 제로에너지 아파트 리모델링
자재정보
단열
열교
기밀
창호
차양
환기
설비
친환경
메인
협회안내
공지
신청
표준주택
자료실
질문/하자사례
사례집
자재정보
0
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
에너지관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
설계/시공관련 질문
소규모건축구조기준에 있는 바닥장선 경간거리표는 방통무게를 계산하여 넣어놓은건가요?
1
재호
(59.♡.176.72)
4
424
2023.07.05 15:44
표에선 나군 1등급 2*12로 4.65m 라고나오는데
바닥장선을 2*12더블장선으로 한다면 얼마나 늘어나는지알수있나요?
출력
Comments
M
관리자
2023.07.05 16:37
223.♡.203.245
소규모에서 짧은 변의 길이가 그 길이를 넘는 경우는 거의 없을 것 같긴 합니다만...
세가지로 나누어 답변을 드러야 할 것 같은데요.
1. 장선을 더블로 보내는 것 보다는.. 중간에 보(조합빔 또는 공학목재)를 두고, 장선의 길이를 줄이는 것이 나을 것 같습니다.
2. 그럴 상황이 아니라면 구조계산을 하는 것이 맞습니다. 구조기준의 취지도 그렇습니다. (표에 없다면 구조계산)
3. 그럼에도 불구하고 무언가 구체적인 숫자를 알고 싶으시다면.. 생각보다 길이가 커지지는 않습니다. 커져봐야 60cm 정도라고 추정됩니다.
소규모에서 짧은 변의 길이가 그 길이를 넘는 경우는 거의 없을 것 같긴 합니다만... 세가지로 나누어 답변을 드러야 할 것 같은데요. 1. 장선을 더블로 보내는 것 보다는.. 중간에 보(조합빔 또는 공학목재)를 두고, 장선의 길이를 줄이는 것이 나을 것 같습니다. 2. 그럴 상황이 아니라면 구조계산을 하는 것이 맞습니다. 구조기준의 취지도 그렇습니다. (표에 없다면 구조계산) 3. 그럼에도 불구하고 무언가 구체적인 숫자를 알고 싶으시다면.. 생각보다 길이가 커지지는 않습니다. 커져봐야 60cm 정도라고 추정됩니다.
5
콜루
2023.07.06 09:22
115.♡.88.42
표에 업으면 구조 계산입니다.
짐작이나 추정으로 하기엔 위험이 크니까요
그리고 개인적으로 우리나라에 들어오는 구조목 수준이 좋이않다고 판단하고 있습니다.
그래서 스팬테이블보다 한등급 안전하게 하고 있고 그렇게 하시는것을 추천합니다.
표에 업으면 구조 계산입니다. 짐작이나 추정으로 하기엔 위험이 크니까요 그리고 개인적으로 우리나라에 들어오는 구조목 수준이 좋이않다고 판단하고 있습니다. 그래서 스팬테이블보다 한등급 안전하게 하고 있고 그렇게 하시는것을 추천합니다.
M
관리자
2023.07.06 14:07
223.♡.190.140
감사합니다.
감사합니다.
1
재호
2023.11.10 21:35
175.♡.234.155
감사합니다
감사합니다
이전
다음
목록
Login
Login
Category
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
에너지관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
세가지로 나누어 답변을 드러야 할 것 같은데요.
1. 장선을 더블로 보내는 것 보다는.. 중간에 보(조합빔 또는 공학목재)를 두고, 장선의 길이를 줄이는 것이 나을 것 같습니다.
2. 그럴 상황이 아니라면 구조계산을 하는 것이 맞습니다. 구조기준의 취지도 그렇습니다. (표에 없다면 구조계산)
3. 그럼에도 불구하고 무언가 구체적인 숫자를 알고 싶으시다면.. 생각보다 길이가 커지지는 않습니다. 커져봐야 60cm 정도라고 추정됩니다.
짐작이나 추정으로 하기엔 위험이 크니까요
그리고 개인적으로 우리나라에 들어오는 구조목 수준이 좋이않다고 판단하고 있습니다.
그래서 스팬테이블보다 한등급 안전하게 하고 있고 그렇게 하시는것을 추천합니다.