설계/시공관련 질문

상업(근린생활시설)건물 지하층 기초 방수, 단열 계획

1 바우건축 1 432 2023.06.28 15:25

근린생활시설의 층의 절반은 땅에 묻힌 지하층 기초 방수 및 단열계획 중입니다. 

 

지면 / T200잡석다짐 / T100무근콘크리트 / (방수시트시공 필요?) / T150외단열_XPS(구조계산예정) / 기초

 / (배수판 필요?) T50내단열_EPS / T70무근콘크리트  / 석재타일마감

 

기초하부 외단열 밑(무근콘크리트 위)에서 방수시트시공이 반드시 필요한지, 

외부에 방수시트시공을 하더라도 배수판을 추가로 시공해야하는지,

혹은 방수시트시공없이 배수판만으로 시공해도 괜찮은지 

 

문의드립니다.  작년에 교육받을 때 지하층의 경우 별도의 방수공사가 필요하지 않다고 말씀하셔서 놀랬던 기억이 있는데 정확히 노트를 해두지 않아서... ^^ 바닥난방을 하는 건물이 아닌데다가 협회 자료도 쉽게 찾아지지기 않네요. 

 

고맙습니다.  

Comments

M 관리자 2023.06.29 21:17
안녕하세요.
바닥에는 방수시트를 필요로 하지 않고, 실내측 바닥에는 배수판이 있어야 합니다.
다만 배수판 따로 압출법단열재 따로 하는 것 보다는.. 단열배수판이라고 해서, 압출법단열재 하단에 홈이 파여서 배수판 역할을 같이 할 수 있도록 만들어진 제품이 있습니다. 그게 나으실거여요.

하부에 방수시트가 없는 대신에, 기초판의 콘크리트 강도는 30MPa 로 설계가 되어야 합니다.
(벽체와의 이어치기 부분에는 지수판)
그런 후, 외벽의 방수시트를 기초판 측면에 V커팅 후 접착을 하는 방식으로 마무리하시면 되세요.

만약 외벽의 외방수 공사도 원할치 않는다면..
벽면도 30MPa 콘크리트로 설계가 되고, 폼타이에는 지수링을 끼워고 실내측에 드레인보드+단열공사가 되면 되세요.