설계/시공관련 질문

전열교환기 입상배관 관련 질문드립니다.

G 투투 7 470 2023.05.17 17:02

안녕하세요~ 전열교환기 덕트 관련하여 도움을 얻고자 합니다.

5층건물(땅콩주택, 지하1층~지상4층) 을 전열교환기 한대로 커버하고자 합니다.

이에 150 배관을 17~20m 입상시켜야 하는데 입상시키는 와중에 확관을 해줄필요는 없을까요?

확관을 해야한다면 자세한 이유가 있나요?

Comments

M 관리자 2023.05.17 18:40
안녕하세요.
기기의 위치와.. 각 층의 면적이 어떻게 되나요?
G 투투 2023.05.18 09:05
기기 위치는 지하1층 이며 환기구간 면적은
지하1층 20
지상1층 39
지상2층 52
지상3층 34
지상4층 37
입니다.
아무래도 지하1층에서 지상4층까지 배관을 올려야 하다보니 확관을 하지않으면 문제가 되지 않을까 싶어서 질문드립니다!!
9 잡자재 2023.05.19 06:38
약 55평 규모이니  0.5회의 환기량만 227CMH입니다. 기기의 50프로로 227CMH가 나오는 450CMH나 500CMH급의 환기장치가 좋겠습니다.
스파이럴 배관 기준으로 구경이 150파이에 227CMH의 풍량이면 미터당 압손실이 1Pa정도이니 20m인 경우 약 20Pa의 압손실이 생깁니다. 이를 125파이 배관으로 보내면 미터당 4Pa정도로 4배의 압손실이 생깁니다.
기기의 50%로 필요풍량을 확보할 수 있으면 배관도 여유가 생겨 대부분 확관하지 않아도 괜찮습니다.  후렉시블배관은 압손실이 높으니 스파이럴 배관 사용을 권장드립니다.
M 관리자 2023.05.19 12:19
정리하자면, 입상배관을 스파이럴 150mm 를 사용하면 확관을 하지 않아도 괜찮습니다.
1 라온이 2023.05.21 07:36
한대로 커버안됩니다. 입상. 추천드리지 않습니다
G 투투 2023.05.22 09:18
모두 답변 감사드립니다~!!
자금이 여유치 않아 여러대 설치가 불가합니다ㅠㅠ
M 관리자 2023.05.22 21:03
그래도 라온이님 글처럼.. 작은 용량은 입상배관으로 어렵습니다.
대형 한대 비용으로 작은 용량 두 대를 넣는 것이 합리적일 수 있습니다.