아일랜드 주방에 후드일체형 인덕션(외부배기형) 설치시 배관길이
G 후드 | 댓글 1
안녕하세요. 신축하는 주방에 대면형 주방을 만들고 후드일체형인덕션을 시공하려고 합니다. 인덕션 제품은 탄소필터형이 아닌 외부로 배기시키는 모델입니다. 그런데 이게 아일랜드 상판에 붙다보니 배기 배관이 두번이상 꺾이고, 그 길이도 10미터 정도 되는데 문제 없이 배기가 잘 될런지 걱정입니… 더보기
거실 침실 샷시 보강철 누락
G PL너란하자 | 댓글 1
안녕하세요 신축 입주한지 2달된 새내기입니다. 샷시틀이 살짝활처럼 휘어져서 보강철 확인을 해봤는데 없네요. 이게 맞는건지 모르겠어서 문의 드립니다. 시공사측에선 샷시무게때문에 창틀이 흔들리는거라고 이야기를 하는데 이것도 맞는건지. 신축 살기 힘드네요
연면적 200m^2 이상 단독주택 토목공사를 별도로 진행할 수 있나요?
4 지람 | 댓글 1
안녕하세요. 연면적 200m^2 이상인 단독주택의 토목공사를 종합건설사없이 직영으로 착공 전에 진행할 수 있는지 궁금하여 질의드립니다. 행정상 불가능할 수도 있지 않을까 궁금합니다. 토지는 경사지이고 2면이 오픈되어 있어 절토를 하고 지하1층 공사를 합니다. 종합건설사와 면담을 해보니 … 더보기
기초 슬라브 포치 부분 분리 타설 조건에서 포치 기둥으로 인해 슬라브가 갈라지는 문제
1 regmbnick | 댓글 12
안녕하세요. 스틸하우스로 건축 계획 중입니다. 기초 콘크리트의 열교로 인해 협회의 자료를 참고하여 1층의 포치(1층 포치는 한 곳이기에 '포치 1'이라 부르겠습니다.)를 분리 타설하는 것으로 설계했습니다.(분리된 경계에는 50T 정도의 XPS를 둡니다.) 구조 검토도 끝냈구요. 다만, … 더보기
기포 위 압출법 고정방법
G 보우너 | 댓글 6
안녕하세요 기포 위 압출법30t 고정은 뭘로하면될까요? 타카화스너는 박힐거같지가않아서요 접착폼은 압축강도가 안나오는 것으로 알고있구요 단열재 사이 테이핑은 할 예정입니다
1층 필로티 구조 단열 및 결로 질문
G 변성구 | 댓글 11
안녕하세요. 인터넷에 열심히 찾아도 좋은결과이 나오지 않아 고민끝이 글을 남깁니다. 1층 노출천장상가 및 주차장 필로티입니다 지은지 반년되었구요. 1층은 공실이며 주차장은 도면에 나온거처럼 220 비드법 마감재를 사용했으며 보에는 단열재작업을 안했네요 확인해보니.. 그래서 인지 2층에 … 더보기
사모래없이 물매 잡는법
G 한유 | 댓글 9
안녕하십니까. 제목 그대로 사모래없이 미장작업에서부터 물매를 맞추고, 그 위에 방수제+타일 시공하는 방법이 궁금한데, 참고할만한 영상이나 구체적인 설명이 있을까요? 일단 평평하게 뿌려놓은 뒤 살짝 굳을때쯤 들어가 물매를 잡아주는지, 아니면 아예 살짝 되직하게 배합한뒤, 조금씩 덜며 땅에… 더보기
1995년 준공 구축 아파트 리모델링 질문드립니다
1 건축의이해초보 | 댓글 22
오늘 세입자가 나간 후 집 상태를 보니 충격적이었습니다 집이 모두 콘크리트에 벽지가 발라져 있는 상태였는대요 천장도 마찬가지입니다 해서 모두 철거 후 올수리할 계획에 있는대요 1. 베란다 확장을 하지 않은 집일 경우 베란다 외창쪽은 단창 내창쪽은 시스템창을 사용하는 것이 가장 적합하다고… 더보기
노출 수도배관 동파 방지방법있을까요
2 원성대마왕 | 댓글 4
안녕하세요 마당에서 실내까지 수도배관 인입과정에서 부득이하게 저쪽에 노출배관 작업을 했습니다. 얼마전 영하10도 정도 되니 얼어서 물이 안나왔고 노출된곳에 난로를 쬐니 조금뒤 물이 나왔습니다. 보온재를 두꺼운걸 사용했음에도 아마 저 노출된곳에서 물이 어는것같습니다. 어떻게 보강작업해야할… 더보기
PF단열재문의드립니다.
G 나는나다 | 댓글 7
단열재관련동영상보고궁금증이생겨서질문드립니다. 수분흡수율이높아서바닥과지붕부분에사용하면안되고, 동영상질문내용중에서 PF보드단열재사용하고벽돌타일마감하면안된다고하셨는데 아예방법이없는건가요? 현재설계가마무리단계인데 만약안된다고하면설계변경을진행해야하는상황입니다. 조언감사합니다^^
차고 연면적 포함 여부
G 최아람 | 댓글 3
안녕하세요 예비건축주입니다. 평평한 땅에 단독 주택 설계시 1층에 실내 주차장 (차고)을 만들 경우 건폐율에는 포함되나 용적률에서 제외된다고 어디서 들어 검색을 아무리 해 보아도 애매하여 질문 드립니다. 아래 건축법 내용에서 "지상층의 주차용 (해당 건축물의 부속용도인 경우만 해당)" … 더보기
왜 목조주택에 매트기초하나요.
G 기비 | 댓글 9
가벼운 목조주택은 말뚝기초면 충분하지 않나요? 공장에서 만든 말뚝기초을 시공하면, 공사 기간과 인건비 엄청나게 아낄 텐데 건축가, 구조기술사, 시공사가 쌍용과 포스코에 돈 받아서 매트로 시공하나요?
메쉬미장 문의드립니다
G 유현제 | 댓글 2
메쉬미장시 작업순서를 문의드립니다. 1. 미장--->메쉬함침 --->1일정도 건조--->미장 이 맞나요? 2. 미장--->메쉬함침--->일정기간 양생--->미장이 나을까요? 답변부탁드립니다.
옥상 방수 공사 질문드립니다
1 건축의이해초보 | 댓글 3
옥상 우레탄 방수 표면이 다 일어나고 해서 옥상 방수를 진행하려고 합니다 창틀 누수나 복도 대리석 바닥이 점점 젖어 들어가는게 보여서 일단 원인을 옥상 방수로 보고 있는대요 현재 옥상이 구배가 잘 맞지 않아서 물이 구석으로 고이거나 하는 부분이 있습니다 평지붕이구요 업자를 불러서 얘기하… 더보기
콘센트 관련 간단한 문의
G 김현기 | 댓글 3
지금 정면으로 보이는 주방부분에서 오른쪽 아래 네모박스 밖에 콘센트가 없는데 좌측 네모박스에 식기세척기를 콘센트를 아래로 빼서 설치했는데 누수로 인해 물이 새서 어제 누전이 발생했습니다. 식기세척기는 AS 호출했지만 혹시나 조그마한 물이라도 또 나올 수도 있을거같아서 저기서 식세기 이용… 더보기
흙바닥 위 벽돌 조적 욕실시공에 관하여..
G 한연 | 댓글 49
안녕하십니까. 질문에 앞서 모든 답변에 귀한 조언을 해주시는 관리자분께 감사인사를 드립니다. ■ 본론으로 들어가서 상황은. -> 흙바닥 위 벽돌을 조적하여 욕실공간을 만들었고, 수도배수관 연결은 마친 상태. 비닐하우스 내부라서 습기 외에는 물이 밖에서 침투할 가능석이 적음. -&g… 더보기
아스팔트계 방수시트 접착 문의
G 보우너 | 댓글 2
안녕하세요 rc조 박공지붕입니다. 내단열 - 철근콘크리트 - 아스팔트계 방수시트 - 목재각상 - 평기와 순으로 시공 중입니다 아스팔트계 방수시트를 박공 지붕면에 못으로 고정하였습니다. 못대가리 부분과 방수시트 부직포면을 보강하고 싶은데요 1. 해당 부분에 변성우레탄실리콘으로 바른후 문지… 더보기
방습제 시공법
2 풀신 | 댓글 6
오래된 건물이라 단열이 매우 부실한데 단열추가하기 어려운곳에서 예전에 알려주신 비스콘 방습제를 써볼까 하는데여 석고보드나 콘크리트에 방습제 바르고 그 후에 마감을 뭐로 할 수 있나요? 감사합니다~~
목조주택 셀루로이스 단열재 관련
1 대청 | 댓글 5
안녕하세요 내년에 목조주택을 건축할 예비건축주 입니다 내부 중단열재 종류인 셀루로이스 단열재에 관해 궁금한점이 있습니다 셀루로이스는 기밀시공과 시공이 간편한 장점이 있어서 검토중에 있습니다 현재 표준주택에도 시공이 되고 있는 것으로 알고 있습니다 다만 염려되는 것은 1.내구성(향후 몇년… 더보기
처마가 없는 구조의 소핏벤트 해결방법?
G 통기층 | 댓글 15
외벽은 세라믹사이딩을 시공할 예정이며 별도의 레인스크린은 없는 구조로 가려고 합니다. 세라믹사이딩 시공시 15미리 클립이 들어가며 외벽 마감재 안 쪽으로 15미리의 통기층이 생깁니다. 지붕은 38미리 각재를 써서 웜루프를 시공할 계획인데, 따로 소핏벤트가 없이 시공을 하여도 문제가 없을… 더보기
주방후드팬에 의한 정압 보정 솔루션?
1 이준노 | 댓글 8
안녕하세요,https://youtu.be/rSIqKGsF2ZA이 유투브 내용을 보면, 2018 IRC 규정에서 가정에서의 실내 실외 정압차이를 3pascal 미만으로 해야 한다는 요구사항이 추가된 것 같습니다.문제는, 보통의 주방후드 배기팬이 500CMH이상의 성능이고, 이런 주방배기팬… 더보기
창호의 로이코팅관련 궁금합니다.
G 나는나다 | 댓글 3
안녕하세요. 항상 좋은 정보로 궁금증을 해소 시켜 주셔서 감사드립니다. 요새 창호를 어떤걸로 할까 고민하다가 패시브협회에 등록되 있는 레하우 창호에 대해 알게 되어서 이것저것 공부중에 있습니다. 그러던 와중 궁금한개 생겨 질문 드립니다. 1. 동향과 남향쪽 창호는 로이코팅유리를 적용하고… 더보기
바탕면이 안 좋고 실외기가 많은 노출면 옥상 방수
G 몽실군 | 댓글 3
상가 인테리어를 진행 중인데요. 매장 안쪽에 1평반 정도의 창고 공간이 있고 천장에 누수가 있는 상태입니다. 사진에서 보시다시피 불법 확장한 공간이지 않나 싶은데요. 위로 올라가서 지저분하게 있는 케이블들과 쓰레기를 정리하니 우레탄 방수가 갈라여 있는 곳 투성이였고, 퉁퉁 소리가 나며 … 더보기
스틸하우스 외단열 설계 최적화 문의
G 만두아재 | 댓글 13
안녕하세요. 언제나 유익한 정보를 주셔서 항상 고맙습니다. 눈팅만하다 이제 주택을 짓기 위해 설계 진행 중입니다. 스틸하우스, 외단열, 남부지역 이구요. 건축사분이 설계한 외벽 구조는 아래와 같습니다. 지정마감 접착몰탈(메쉬2장) T150 EPS단열재(가등급,준불연) 투습방수지 T11.… 더보기