설계/시공관련 질문

목조건축에서의 외단열시 벤트를 어찌해야 하나요?

G 정희진 7 6,174 2013.01.14 21:38
항상 여러가지 도움 받아서 감사합니다

2x6 목조건축시 벽체에 R19 ,서까래에 R30 인슐레이션을 시공하고자 합니다.

그리고 외벽에 70mm정도의 EPS 단열재 부착후에 스타코 마감을 하려 합니다

만일 디자인적인 측면에서 소핏벤트를 없애고자 한다면 어떤 결과가 예상될지 그리고

소핏벤트를 시공하지 않는 방법도 부탁 드립니다

Comments

M 관리자 2013.01.15 00:05
내부 통기지붕을 택하실 경우, 소핏벤트(처마환기구)를 없앨 수는 없습니다.
최악의 경우 몇년내에 구조체 손상까지 이어질 수 있습니다.

또한, EPS외단열을 하신다면 최소150mm를 하시길 권합니다. 70mm + 2x6는 콘크리트구조에서의 내단열과 비슷한 양상이며, 역시 구조체 내에 결로를 유발할 수도 있습니다.

감사합니다.
G 정희진 2013.01.15 20:57
답변 감사합니다. 지붕은 외부 통기 지붕으로 결정 내려야 겠군요 다만 외단열재료의 두께가 문제네요.고민좀 해봐야 겠습니다.150mm EPS외단열재도 레인스크린 작업을 해야하나요?해야한다면 통기층은 얼마나 두면 되겠는지요?
M 관리자 2013.01.15 23:59
오히려 2x4에 외단열150mm가 간편할 수도 있습니다.
150mm EPS를 시공한다면 레인스크린은 필요없습니다.
감사합니다.
G 원빌더 2013.01.16 11:49
관리자님  150mmeps  외단열 시공시  투습에  문제는  발생하지  않나요
내부  습기  배출은  어느쪽으로  하나요?
M 관리자 2013.01.16 17:42
안녕하세요.. 2회세미나 때의 내용에 일부 포함되어있기도 했습니다만, 외단열의 열적 조건이 일정 성능이상 보장된다면, 외단열과 구조체 사이의 습기는 다시 실내로 빠질 수 있다는 결과를 얻고 있습니다.
그러므로 외단열 150mm (물론 단순히 이 조건만으로 판단해서는 안되겠습니다만,,,) 를 넘는다면 레인스크린없이도 습기에 의한 하자는 발생하지 않는 것으로 분석되었습니다.
감사합니다.
G 조종민 2013.02.01 09:21
항상 좋은 자료 잘보고있습니다.
글을 읽다 궁금한점이 있어 글 남깁니다.
외벽에 150mm 외단열을 할경우 단열재 사이틈에서 단열이 깨질수 있을거 같은데 상관없는지 궁금합니다. 단순히 테이핑 정도로 보강이 되는 건지 궁금합니다.
M 관리자 2013.02.01 09:36
안녕하세요..

그럴 수 있습니다, 그래서 단열재를 두겹으로 사용하기도 하죠..
그러나, 통상적으로 단열재사이의 손실은 무시해도 될만큼 작습니다.. 물론 시공이 잘되어야 한다는 전제조건을 만족해야 겠습니다만,,
외단열의 단열재 사이는 테잎처리는 하지 않습니다. 외단열미장마감을 하면서 시공되는 메쉬+미장이나, 단열재고정못 등으로 인해 고정은 되었다고 보고 있습니다. 오히려 테이프를 붙이면 그 부분의 접착력이 떨어져서 하자로 이어질 것입니다.

감사합니다.