설계/시공관련 질문

외단열공법 단열재에 대한문의

G 김수현 2 7,247 2013.01.18 10:50
안녕하세요.

준패시브로 RC조 신축을 계획중에 있습니다. 궁금 한 점이 있어서 몇가지 질문을 드립니다.

1,평지붕에 외단열만으로 아이소핑크 300T 로 할려고 계획중입니다.

논문 자료를 보니 아이소핑크 단열 수명이 300일 지나면 현저히 떨어 지는 것을 알게 된 부터 고민이 되어

아이소핑크 160T 바로밑에 네오폴150T  를  두면 더 우수 하지 않을까 생각이 드는데  어떤것으로 하는것이  장기적으로 단열효과가 우수한지 궁금 합니다. 그리고 지붕은 네오폴 1호~3호중를 어떤것을 선택하면 괜찮은지요?

2, 외벽에 단열재에 적벽돌 조적공사를 할려고 합니다.

패시브 게시판을 보니 아이소핑크에 공간을 두고 조적을 해 놓은 것을 보았습니다.

외벽역시 아이소핑크의 수명 때문에 네오폴 100T 에 아이소핑크 100T 붙이는 건 어떨는지요.

그리고 외벽에는 네오폴 1,2종 사용이 힘들다고 하더군요. 사실인지요?

좋은 답변 기다리겠습니다.

좋은 하루 되세요~

Comments

M 관리자 2013.01.18 22:32
안녕하세요..
아이소핑크 -> 압출법보온판 또는 XPS
네오폴 -> 비드법보온판 2종 또는 g-EPS
입니다.

1. 평지붕에 외단열은 방수층이 어디에 있는가에 따라 단열재의 선택이 달라집니다. 비록 XPS가 경시변화가 있지만, 만약 방수층이 단열재 하부에 있어서 단열재에 물이 닿을 수 있는 구조라면 당연히 EPS는 불가합니다.
만약 단열재가 방수층의 보호를 완전히 받을 수 있다면 단열재는 EPS로만 구성하시는 것이 가격적인 면에서 월등히 좋습니다.
비드법2종은 3호를 사용하시면 됩니다. (1호나 2호는 경제성이 없습니다.)

2. 외벽도 역시 우수의 영향을 받지 않으므로, 비드법2종으로만 구성을 하시면 되며, 1호, 2호가 외벽에 안된다는 것은 외단열미장마감 때만 그렇다는 뜻입니다. 조적벽체는 상관없이 사용가능하십니다. 그러나 위에 적어드렸듯이 1,2호는 가격대비 경제성이 없으므로 3호를 사용하시면 됩니다.

감사합니다.
1 권상무 2013.01.22 07:53
요즘 한국에 새로 나온 PF-보드로 하시는것도 고려해 보시기 바랍니다.
열전도율이 낮아 압출법보다 두께를 1/2로 줄일수 있고, 투습 계수가 1/10 정도로 낮아 결로 문제도 거의 없앨수 있다고 합니다. 더구나 난연2급이기도 하구요.