설계/시공관련 질문

투습과 방습의 정확한 기준을 알고싶습니다.

G 서혜원 1 4,768 2013.01.29 11:23
예전에 물어봤는데요.. SD Value가 10m정도 넘어가면 투습이 어렵다고 했습니다.

1.투습계수(g/㎡d)로 환산하면 2.1g/㎡d이 되는데 이정도면 투습이 불가능합니까?

2.글라스울의 SD Value가 1(21g/㎡d)인데 투습이 불가능한건지 궁금합니다.

3. 투습계수나 SD Value의 투습과 방습의 기준되는 치수를 알고 싶습니다.

한국기준에서 방습층은 30g/㎡d이하의 투습계수를 가진층이라고 정의가 되어 있는데 SD Value로 환산하면

 0.7정도됩니다. SD Value에서도 0.7이상일때 방습층으로 보면 무관한가요? 역시 투습계수도 30g/㎡d이하

일때 방습층으로 봐도 무관한가요?

Comments

M 관리자 2013.01.30 10:21
안녕하세요..
Sd값에 따른 투습정도는 이 전에 이 게시판에서 대화를 한 기억이 있으므로, 넘어가도록 하겠습니다.

1.투습계수(g/㎡d)로 환산하면 2.1g/㎡d이 되는데 이정도면 투습이 불가능합니까?
->이 전 글에서도 적었듯이. 10~100m 는 투습이 된다고 할 수는 있지만, 결코 원할한 투습은 아니다라고 말씀드린 바가 있습니다. 100m를 넘어가면 실질적으로 불투습층이라고 보아도 무방합니다. 그러므로, 말씀하신 2.1g/㎡d는 투습이 되기 어려운 조건으로 넘어가는 지점을 지나고 있다라고 말씀드릴 수 있을 듯 합니다.

2.글라스울의 SD Value가 1(21g/㎡d)인데 투습이 불가능한건지 궁금합니다.
->Sd값과 뮤(투습저항계수)를 조금 혼돈하고 계신데요.. 투습저항계수x두께가 Sd값입니다. 질문하신 "1"은 Sd값이 아닌 투습저항계수입니다. 그러므로 여기에 두께를 곱해야 합니다.
글라스울의 두께가 물론 1m를 전제로 말씀하셨다면 "1"이 맞구요..
만약 200mm 의 글라스울은 Sd값이 0.2m 이므로 아주 잘 투습된다고 할 수 있습니다.
"1" 이하는 원할한 투습의 조건이므로, 글라스울은 통상적 사용 두께에서는 투습이 잘되고, 설사 그 두께가 1m라고 할지라도 투습이 된다라고 말할 수 있습니다.

3. 투습계수나 SD Value의 투습과 방습의 기준되는 치수를 알고 싶습니다.
-> 이건 예전 글에서 밝힌 바와 동일합니다.
http://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z4_01&wr_id=1301&page=2
이 글입니다.

한국기준에서 방습층은 30g/㎡d이하의 투습계수를 가진층이라고 정의가 되어 있는데 SD Value로 환산하면 0.7정도됩니다. SD Value에서도 0.7이상일때 방습층으로 보면 무관한가요? 역시 투습계수도 30g/㎡d이하 일때 방습층으로 봐도 무관한가요?
-> 이 건 상당히 긴 글을 요하는데요.. 각설하고 짧게 말씀드리면, 그렇지 않습니다.
우선 우리나라 기준인 30g/㎡d 도 수증기압, 온도차 등을 고려해 보면 투습이 됩니다. 물론 Sd값 0.7도 투습이구요. 그러나, 우리의 기준에 대한 근거를 제가 공부를 더 하고 답을 드리도록 하겠습니다.
이 부분은 자료실에서 보다 면밀히 다룰 것입니다.

감사합니다.