설계/시공관련 질문

목조주택 구조 설계

1 산통나무 5 7,059 2017.05.22 18:30

안녕하십니까 협회를 통해 많은 지식을 얻습니다

이번에 제주도에 저의집을 직접시공합니다 제주에는 바람이많은 지역이라 구조와 단열을위해 벽채는

2*8+2*2 를 24인치 간격 지붕은 2*12 +2*6 24인치 간격으로 2층시공하고 지붕은기와 벽체는 세라믹사이딩

으로 시공예정입니다 여기에서질문 드리겠습니다

1 스터드간격을 24인치로 해도 가능한지요

2 지붕이 기와이고 태양광이 시공될 예정인데요  24인치 시공이 가능한지요

3 1층 방통단열은 비드법200mm+몰탈50mm 입니다 단열재와 스터드사이에 완충재를 사용하는데 무엇이

     좋은가요 두께는는 몇mm가 적당할까요

4  2층방통은 비드법100mm정도면 부족한가요 아니면 200mm로가야하는지요

5  2층장선은 거실쪽은 방통을 하지않고 방쪽만 할생각입니다 이때단차때문에 장선을방쪽에는 2*10

    거실쪽은2*12을 예상하고있습니다 그런데 방쪽 장선이 24인치로 시공하면지간거리가 하중에 아슬아슬

    합니다  12인치나 2장겹쳐서 시공하면 될것같으나 벽채가24인치여서 스터드중간에 장선이 걸치게 되

    는데 괜찮은지요

    너무 많은질문 죄송하구요 협회의 발전을 기원합니다 

 

Comments

1 이장희 2017.05.22 22:13
안녕하세요 산통나무님, 제주도에서 직접 시공을 하시는군요.
반갑습니다.
제가 제주에 있으면서 협회 관계자분들의 자문을 많이 받았기에 그중 몇가지 부분만 먼저 말씀드리겠습니다.
구조에 대한 질문을 하셨는데, 그 외의 내용이 더 많더라도 양해바랍니다.

보다 신뢰할 수 있는 답변은 관리자님과 협회 회원분들의 의견을 참고하시기 바랍니다.

1) 제주지역에서의 경량목구조 벽체구성은 표준주택처럼 외형이 단순한 박공형태인 경우에
  벽체 : 2*6(24K) + 2*2(32K,단열재 가로배치) / 지붕 : 2*10(24K) + 2*2(32K, 가로배치)
  만으로 구조적/열적/쾌적성능을 만족하는 것으로 알고 있습니다.

2) 구조체의 두께를 줄이고, 스터드 간격을 16인치로 배치하고 구조보강용 철물을 충분히
  사용하시는 것이 더 낫지 않을까 생각합니다. 물론 구조내력은 설계에 따라 달라질
  수 있으니 담당 건축사님의 조언을 구하시는 것이 좋을 것 같습니다.

3) 그리고 제주는 제습부하가 크고 바람이 많은 지역이므로 실내측 가변형 방습지와 실외측
  투습방수지의 제품선택과 기밀시공에 신경을 많이 쓰셔야합니다.
  제주지역에서 '좋은 기밀성능'은 육지부의 단열재 두께확보만큼 큰 힘을 발휘합니다.
 
4) 구조재의 비용을 절약하시는 대신 성능이 검증된 창호와 현관문, 정상밀도 단열재 사용,
  구조보강용 철물 사용, 가변형방습지 및 투습방수지와 기타 기밀자재사용, 열회수형 환기장치에
  투자하시는 것이 더 좋을 것 같습니다.
 
5) 벽체 통기층은 반드시 2*2 방부목을 사용하여 처마 밑에서 배기되도록 하시고,
  지붕의 통기층은 벽체와 별도로 구성하여 50mm 높이의 각재를 세워서 설치하시는 것이 좋습니다.

6) 목조주택 골조시공시 비를 맞으면 그 습기가 건조되기 쉽지 않은 부분들이 있어서
    강수량이 많은 제주지역에서는 현장 골조시공이 좋지 않은 것이 사실입니다.
    제주에도 패널라이징 업체가 있으니 '골조+외부 투습방수지 시공+맑은 날 현장설치
    + 비 맞기전 창호/현관문 설치' 까지만이라도 패널라이징 방식으로 시공하시는 것도
    고려해보실 가치가 있습니다.

7) 마지막으로, 협회 홈페이지에는 의사결정과 시공에 도움이 되는 자료들이 엄청나게 많습니다.
  이 자료들을 최대한 많이 읽어보시면 좋겠습니다.

제 댓글은 참고만 하시고, 이후의 답변내용들을 꼼꼼하게 읽어보시면 많은 도움이 될 겁니다.
따뜻하고 좋은 집 안전하게 지으시길 바라겠습니다. 좋은 저녁시간 되세요.
1 이장희 2017.05.22 23:23
아... 그리고 한가지 더 있습니다. 명칭이 기억나지는 않는데, 외벽의 코너부분에는
L 앙카 대신에 지붕 하부까지 올라가는 전산볼트+너트로 벽체를 잡아주는 방식이
태풍이 지나갈 때 위로 들어올리는 바람에 저항하는 데 도움이 되는 것으로 알고 있습니다.
G 이재국 2017.05.23 03:31
산통나무님
IBC Table의 경간거리표를 준수하신다고 보고 답변 드리겠습니다.

1. 스터드간격을 24인치로 해도 가능한지요-
2층구조인 한층+지붕/천정지지까지는 2x6, 24" 가능합니다.(단, 측방지지가 없는 스터드의 높이가 10'를 초과하여서는 안됩니다.-블록킹설치)

2. 지붕이 기와이고 태양광이 시공될 예정인데요  24인치 시공이 가능한지요-
기와는 경간거리표를 준수하시면 될 것 같고, 태양광은 경간거리표에 나오지 않으니 집중하중을 받는 서까래는 구조계산을 하셔야 합니다.(태양광 패널의 등분포하중이 고정철물을 통해 서까래에 집중하중으로 전달되어짐), 집중하중을 받는 서까래를 더블설치하시면 구조계산을 하지 않으셔도 됩니다. 

3. 1층 방통단열은 비드법200mm+몰탈50mm 입니다 단열재와 스터드사이에 완충재를 사용하는데 무엇이 좋은가요 두께는 몇mm가 적당할까요
-저는 비드법 30mm를 사용하고 있습니다.

4.  2층방통은 비드법100mm정도면 부족한가요 아니면 200mm로 가야하는지요-
비드법 50mm면 충분합니다.

5.  2층장선은 거실쪽은 방통을 하지않고 방쪽만 할 생각입니다 이때 단차때문에 장선을 방쪽에는 2*10 거실쪽은 2*12을 예상하고 있습니다. 그런데 방쪽 장선이 24인치로 시공하면 지간거리가 하중에 아슬아슬합니다.  12인치나 2장겹쳐서 시공하면 될 것 같으나 벽체가 24인치여서 스터드중간에 장선이 걸치게 되는데 괜찮은지요-
IBC Table의 바닥장선 설계조건 중 고정하중은 10psf 또는 20psf로 되어 있습니다. 온돌시멘트(40mm)을 포함한 바닥의 고정하중은 28.9psf이므로 온돌시멘트로 시공 되어지는 바닥장선은 IBC Table에 나오지 않아 별도의 구조계산을 하셔야 합니다. 스터드 중간에 장선이 걸릴 경우  문제는 이중깔도리에 발생하는 휨응력입니다. 경량목구조는 내력벽의 스터드가 24" 간격일 때 2x4이중깔도리의 경우 스터드에서 장선의 이격거리가 5"이내, 2x6의 경우 제한 없습니다. 하지만 온돌시멘트를 포함한 이중깔도리는 구조계산이 필요합니다. 이중깔도리의 구조계산을 하지 않으시려면 삼중깔도리를 사용하시거나 스터드 위에 장선을 시공하셔야 할 것 같습니다.
M 관리자 2017.05.23 17:00
이장희 선생님, 이재국 선생님 감사합니다.~~

다만, 구조에 대한 것은 (생명과 관련 있는 사항이므로) 이 답변만으로 어느 하나 해결되었다고 생각하시면 안되실 것 같습니다.
최소한 이재국선생님이 이야기하시는 IBC Table 에 대한 이해를 명확히 하시거나, 구조체 만큼은 직접 하지 마시고, 전문가에게 의뢰를 하시는 것이 좋겠습니다.
노파심에 말씀드렸습니다.
G 산통나무 2017.05.24 21:33
제주입도후  컴이 안되어 이제야폰으로 윗분들께 감사의 말씀드림니다
많은 참고가 되겠습니다