설계/시공관련 질문

열전도율 해석.

1 산새 2 3,986 2013.08.26 11:51
 늘 바쁘신데 의문에 답변을 주셔서 감사합니다.
열전도율 시험성적서에 의문이 있어 질문을 드리려 합니다..
 
열전도율은 두께 1m 따른 열전달 특성이라면서
 
그라스울 시험성적서  24k(밀도)*50t(두께) 
열전도율 0.037 W/m.K
24K*75T
열전도율 0.035 W/m.K
로 나와 있습니다.
 
열전도율이라면 24K 밀도에서 같아야 하는거 아닌지요?
두께로 가면 열관류율이 되어야 하는데 열전도율로 두께별로 나와있어
혼돈 되어 그럽니다.
제가 잘못알고 있는건지요?
벽산 그라스울 성적서를 발췌한겁니다.
 
 

Comments

M 관리자 2013.08.26 12:01
두께에 따라 열관류율이 다소 달라지기도 합니다. 그러나, 그걸 일일이 별도로 계산하거나 하지는 않습니다. KS에서 정한 열전도율 시험 결과만 인정됩니다. 즉, 밀도가 같다면 열전도율이 동일합니다.

원래 생각이 맞으십니다.

감사합니다.
G 고민경 2013.08.27 08:15
감사합니다..
 24k라도 ks 오차 범위내 시험으로 밀도가  25k로도 시험되고
24k로도 시험되었네요..
거듭 감사드립니다.