설계/시공관련 질문

웜루프 시공시 천장 단열

G 전용진 6 3,120 2018.07.17 22:54
http://naver.me/58ktkd64

위에 링크 말고도 이곳 질문게시판에도 내용이 있었던것 같은데 확실히 이해가 안되는 부분이
웜루프 시공시 천정단열을 하면 왜 서까래 끝부분에 결로가 생기나요?

Comments

M 관리자 2018.07.17 23:00
지금 말씀하시는 것은 평천장 상부에 하는 단열을 의미하시는 것이라면...
단열재가 실내 열의 배출을 막으니. 평천장 상부의 온도는 단열재가 없을 때 보다 더 낮아 지게 됩니다.
그래서 서까래에 결로가 생길 수 있다는 표현인데요..
국내 대부분의 목조주택에서는 필수적인 방습층을 만들지 않기 때문에 생기는 필연적 하자라고 볼 수 있습니다.
G 전용진 2018.07.17 23:48
첨부 그림의 빨강부분에 단열재를 넣어도 되는지가 질문입니다. 지붕 마감은 석고보드-2×10구조재+글라스울-OSB-시트방수-기와걸이 각재틀-기와마감 이런식이 됩니다. 석고보드-2×10구조재-OSB-시트방수-기와걸이 각재틀-기와마감 이런상태에서 글라스울 추가를 하는게 웜루프+천장단열이 되는거 인지요?
M 관리자 2018.07.18 10:08
네..
지금 그리시고, 설명하신 내용은 외부통기지붕(웜루프)이 아니어요..
1. 붉은색의 단열재는 꼭 들어가야하고.. 평천장의 단열재가 빠져야합니다.
2. 순서는 (실내부터)
석고보드 - (가변형)방습층 - 2×10구조재 - OSB - (지붕용 투습방수지) - 세로상 - 기와걸이 가로상 - 기와마감
입니다.
G 질문자 2018.07.18 10:31
그렇다면 방습층을 만든다면 평지붕의 단열이 괜찮은 것인가요?
M 관리자 2018.07.18 12:17
꼭그렇지도 않습니다.
방습층을 경사 서까래에 만들어야 하거든요..
그래서 평지붕 단열은 안하는게 맞습니다.
1 홍도영 2018.07.18 18:47
https://blog.naver.com/bauhaushong/220118396625

보시면 도움이 좀 되실겁니다.