설계/시공관련 질문

옥상인 경우 단열 및 방수 시공방법

1 매치니코프 8 4,020 2018.08.05 20:59

옥상이 있는 단독주택입니다. 집 전체를 덮는 지붕 형태가 아닌 옥상이 있는 형태입니다.

 

ALCi 325T와 ALC 지붕 패널을 사용합니다. 그 후 옥상 단열 및 방수를 해야 하는데 이렇게 집 전체를 덮는 지붕이 아닌 경우 어떻게 방수 및 단열을 해야 할까요?

 

A와 B 부분의 기밀성을 어떻게 확보할 수 있을까요?

 

통기층을 만드는 것도 쉽지 않을 것 같고요.

 

자재는 아래와 같이 쌓으려고 했습니다.

 

AL징크

방수쉬트

OSB

타이벡 방습지

통기층

단열재

타이벡 방습지

ALC 지붕패널

 

의견 부탁 드립니다.

Comments

M 관리자 2018.08.05 22:56
지금 올려 주신 구성이 평지붕의 구성인가요?
1 매치니코프 2018.08.06 09:21
@관리자
평지붕입니다. 다만 상부터 AL징크까지 구베를 줄 생각입니다.
2 아도라 2018.08.06 11:03
@매치니코프
안녕하세요~
전 이렇게 계획 하고 있습니다.
http://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z4_01&wr_id=17132

이중에서

소형고압블럭 T=60
조경용배수판 T=20
투습방수지(Solitex Mento3000)
XPS 특급(ship lap가공) T=150
아스팔트쉬트방수 2회 T=3
구배몰탈 2%
ALC 패널 T=175
M 관리자 2018.08.06 14:25
매치니코프님...
1. 그냥 RC평지붕의 역전지붕처럼 구성하시면 되실 듯 합니다. (아도라님 글 참조)
2. 다만, ALC와 단열재 사이의 온도가 노점온도까지 가지 않도록 외단열 두께를 계산하셔야 하는데, 지역과 ALC 두께를 알려 주시면 계산해 드리겠습니다.
3. 만약 징크 마감이 되어야 한다면...
역전지붕형식에서 달라져야 하는데.. 양이 많아 저녁에 올려 드리겠습니다.
우선 알아 보실 것이... 징크는 맞물리는 디테일에 따라서 최소구배가 정해져 있습니다. 어떤 형식으로 징크를 고정할 것이지가 정해지셨으면 징크회사에 최소구배를 물어 보시는 것이 좋겠습니다. 만만한 구배가 아니기 때문입니다.
G pcs3004 2018.08.06 18:24
@아도라
좋은 자료 감사합니다.
한번 읽어 보겠습니다.
도움 주셔서 감사합니다.
G pcs3004 2018.08.06 18:26
@관리자
신경 써 주셔서 감사합니다.
우선 추천 받은 글을 먼저 읽어보겠습니다.
늘 감사합니다.
6 티푸스 2018.08.07 10:31
징크 마감시 최소구배는 징크회사에서 제시하는 시방에 3% 이상 이라고 되어있는데요....
저는 개인적으로 5% 이상(가급적 10%)이 필요하다고 생각합니다만.
(면적이 작거나, 구배방향으로 길이가 짧거나 하여 1 line으로 이음없이 시공하는 경우에는 3%도 가능)
징크는 길이방향으로 7~8m 이상은 이음을 해서 시공해야 하는데, 이음 부위도 마찬가지로 서로 평이음처럼 접어서 맞춤으로 시공합니다.
구배가 작을 경우 징크의 맞춤면적이 길어야 합니다.
일반적인 경사지붕은 25mm정도 겹친 평이음으로 시공하나 구배가 작은경우 100mm 이상이 필요하기도 합니다.
1 홍도영 2018.08.08 00:41
아마도 3도 즉, 5.2%를 시방서에 잘못 기입한게 아닌지......