설계/시공관련 질문

철근,콘크리트 주택의 결로에 관한 조언부탁드립니다.

2 황세연 6 8,099 2013.09.21 11:45
철콘조구조이고,외벽에는 적벽돌 마감한 건물입니다.
슬라브양생기간은 17일
공사기간은 9월초순부터 12월 중순까지
구조의 두께는 외벽 200 내벽 150 스라브150
단열은 외벽 50미리 스치로폴 1호
내벽 30미리스치로폴1호
바닥은 400미리 매트콘크리트위 150미리 경량기포+50미리스치로폴 위 방통
천정은 100미리 압출법보온판입니다.
창호는 방 3중유리시스텝창호(알파인)
거실 이중창 안팍으로 16미리페어
지붕방수 기계미장위  침투성실리콘액 1차방수 우레탄 하도 중도 상도

하자
방 외벽쪽 모서리부분의 결로
3중유리시스템창호의 결로
화장실 1곳및 방1곳의 도어록 도금부분이 삭아버림
건축주는 환기를 한다고 하는데
지난겨울 전체적으로 습한 공기가 외워싸고 있음

설계사무소에서는 콘크리트건물의 일반적인 현상이고
2-3년 지나면 괜찮다고 하는데
건축주와의 마찰및 시공자인 본인의 자존심이 상해서
계속 고민중임
많은 선배님들의 조언 부탁드립니다.


Comments

M 관리자 2013.09.21 21:48
안녕하세요...
올려주신 내용이 많고, 판단의 기본이 되는 내용이기는 하나 결정적인 근거는 아닙니다.
핵심은 콘크리트의 내부 습기가 표출되면서 생긴 것인가? 아니면 생활습기가 높아 그런 것인가? 의 문제로 귀결될 듯 한데..
콘크리트 표면습도와 생활습기를 측정해보기 전에는 이렇다할 조언을 드리기가 어렵습니다.
아마 지금은 결로가 생기지 않으실 터인데,, 올 겨울에는 대형마트에서 온도와 습도가 같이 표시되는 온습도계를 구입하셔서 (약 만원이 조금 넘을 것입니다.) 거실에 놓아 두시길 권해드립니다.
그리고 사용하셨다는 (사진에 나와있는 창호인지는 모르겠지만...) 3중유리 시스템창호의 시험성적성가 있다면 판단에 큰 도움이 될 것 같습니다.
감사합니다.
2 황세연 2013.09.22 14:53
시공했던 창호입니다.
M 관리자 2013.09.22 15:53
자료 감사드립니다.
지역이 어디인지는 모르겠으나, 중부지역(서울/경기권)이라면 결로가 생길 수 있는 창호 조건입니다. 그러나, 아주 정상적인 생활 습도로 사진만큼의 결로를 유발하는 창호라고 보기는 어렵습니다.
그러므로, 어린 아기가 있는 집인 만큼 충분한 환기가 이루어지지 않았을 확율이 높습니다. (추정입니다.)
또한 골조 습기의 방출과 생활습기의 방출을 구분하기는 어려우나, 벽지의 상태로 보아서는 골조 습기가 원인의 100%라고 볼 수는 없을 것 같습니다. (골조 습기가 원인이라고 보기에는 벽지의 상태가 - 특히 맞물리는 모서리 부분 - 양호한 것으로 유추할 수 있습니다.)
하지만, 현재로써는 그 원인이 골조습기이든, 생활습기이든 실내습도가 높아서 발생한 것으로 보이므로 아이가 조금 추워하더라도 저녁 식사 후 강한 환기가 필요한 집으로 보여집니다.
돌아오는 겨울에 마트에서 파는 온습도계를 거실에 놓아두고 상대습도가 65%정도를 넘어가는지 관찰할 필요가 있습니다.

그리고, 결로하고는 직접적 관계는 없지만, 불행하게도 Solar Heat Gain Coefficient 가 0.26 인 유리는 주거용 유리가 아니라 업무시설용 유리입니다. 유리로 들어오는 태양에너지가 26% 이므로 낮에 해가 잘 비추어도 집안이 따뜻해 지기 어렵다는 뜻입니다. 다음 부터는 해당 숫자가 0.4 이상인 유리로 주문을 하시는 것이 좋습니다.

감사합니다.
2 황세연 2013.09.26 17:02
답변 감사드립니다.
지역은 광주광역시 입니다.
창호판매업체에서 주거용으로 판매하는 것이라
잘 알지도 못하고
상중유리시스템창호는 무조건 좋은 줄 알고
실수를 범했군요.
판매업체에서는 알래스카에서 제일 많이 쓰는 창호라고
선전했어요.
뜯어내고
국산 이중창으로 갈아야 할 것 같군요.
덕택에 항상 많이 배우고 있습니다.
감사합니다.
M 관리자 2013.09.26 17:43
헉 아깝게 뜯어낼 정도는 아닙니다.  다음 번을 위한 좋은 경험으로 생각하시는 것이 어떠실런지요.
G 우드스타 2016.03.10 21:15
경남지역이남쪽에 50mm 사용하는데, 위쪽은 100mm 사용이,, 요즘은 어느지역관계없이 100mm사용이 대세입니다, 공사비얼마차이안납니다,  제가보기에는 특정부위모서리부분만 결로이면, 그쪽부위 단열에대한 기밀이
부실하다고봅니다, 스치로폴접합부실이나 그로인한 그쪽부위 기밀이않되어 열교현상이발생되어 생기는 현상으로봅니다, 단열공사는 투자한만큼 마무리가 잘되어 기밀이 잘되어야만 열교현상이 발생되지않고 결로도발생되지않습니다, 그리고 창도마찬가지고요, 창부분에서 열교현상이 일어나기때문에 그부위에 결로가 발생된다고봅니다,
확실히 찾아내는방법은 단열기밀측정장치로 열교부위바로찾아낼수있으니, 적외선카메라로 찍어보세요,,