설계/시공관련 질문

목조주택의 환기

G 주영아빠 2 4,536 2013.10.27 13:35
5년전에 목조주택을 짖고 단열문제로 인해 너무나도 춥게 보내게되어 이번에 새로 짖는 집은 목조주택에 외단열재로 네오폴을 사용하여 우레탄폼으로 충진하게 붙여넣었고 중단열로 인슐레이션을 넣었고 천정 단열은 190미리 네오폴로 빈틈없이 채워넣었습니다. 
물론 외부 마감이 벽돌이라 벽채에도 공기층이 있고 소핏벤트와 용마루벤트. 게이블벤트를 설치하였음에도 네오폴을 외단열재와 천정단열재로 사용하였기 때문에 내부의 습기가 잘 빠져나갈지 고민입니다 고견을 부탁드립니다

Comments

M 관리자 2013.10.28 07:53
안녕하세요..
도면이 없는 상태라서 무어라 확실한 답변을 드리기 어렵고, 저희 역시 추측에 의한 답변일 뿐이므로 그저 참고만 하시기 바랍니다.


벽체 : 외단열두께로 사용한 비드법2종 단열재의 두께가 얼마인지 모르겠으나, 중부지방이면서 150mm 가 넘지 않는다면 벽체 내부가 몇 년안에 결로수나 곰팡이 하자갈 날 확율이 높습니다.

지붕 : 지붕 환기공간의 외부쪽으로 단열을 하셨을 리는 없으실 터이고, 추정컨데, 천장(수평)면에 190mm 단열재를 충진하시고 그 외부쪽으로 환기공간을 만드셨을 터인데, 만약 천장에 점검구가 있다면 한번 올라가서 지붕 내부를 살펴보시기 바랍니다.
실내 측에 기밀층을 만드시지 않았을 확율이 높아 보이므로, 지붕 속을 보았을 때 벽체와 지붕이 만나는 부분에 결로수가 흘러내린 흔적이 있다면, 지붕 역시 몇 년안에 하자로 이어질 확율이 높습니다.

만약 결로수에 의한 피해가 보인다면, 현재로써는 조치방법이 없습니다. 그저 실내 습도를 적극적으로 조절하시면서 사시는 방법이 유일합니다. 아니면 전면 리모델링을 하는 방법 밖에는 없습니다.

감사합니다.
1 주영아빠 2013.10.28 16:19