목조주택 벽체에서 연결 증축시 문제점

G 김성철 11 3,123 2018.11.22 11:05
안녕하세요
기기 사용도 질문도 제데로 않되어 답답 합니다만
양해 바랍니다
목조주택 벽체에서 연결하여 증축합니다
기존벽체에 레인스크린이 되어있는데 증축하므로
사실상 내벽헝태가 되어 레인스크린 하부는자연히
막히고 상부도 막았읍니다
증축지붕 연결부위는 기존벽체 비 단열부분 입니다
1,이때기존 벽체 내부에 결로가 생기지 않는지요
2,레인스크린 하부는 증축으로 막히고 상부만 개방되도
  결로 문제가 해결될수 있는지 고견을 부탁 드립니다

기존주택 천장단열하고 벽체는 천장높이까지 단열하고
(석고보드,osb,방습지,단열재,osb,투습방습지,각상,
  시멘트보드,스타코플렉스)
그상부에서 지붕까지 벽체는 단열하지 않았읍니다
  (0sb,투습방습지,각상,시멘트보드,스타코플렉스)

Comments

2 권희범 2018.11.22 17:56
도면이나, 도면이 없다면 그림이라도 올려주셔야 내용을 알 수 있을 것 같습니다.
G 김성철 2018.11.22 19:17
참고 도면입니다.
G 김성철 2018.11.22 19:20
살펴봐 주십시요.
2 권희범 2018.11.22 21:18
증축 부분도 단열이 필요한 공간인가요?
G 김성철 2018.11.22 21:35
증축부분은 조립식 판넬 2겹으로 공기층을두고
별도단열은 없읍니다
2 권희범 2018.11.22 21:59
별도 단열이 없다는 게 단열이 불필요한 공간이라는 말씀인가요? 그렇다면 시멘트보드 하부에 새로 통기층 구멍을 내주시면 될 것 같은데요.
G 김성철 2018.11.22 22:08
증축 부분도 단열이 필요한 공간 입니다
G 김성철 2018.11.22 22:13
바닥 난방도 넣습니다
늦게죄송합니다
이런게 익숙지 못한 나이라 양해 바랍니다
M 관리자 2018.11.22 22:22
이번 질문은 권희범선생님께 끝까지 부탁드릴께요.
질문하신 분의 글로 추정컨데.. 어느 정도 그림과 함께 설명을 드려야 할 것 같습니다.
2 권희범 2018.11.23 00:44
증축 부분과 면한 본체의 벽은 외부 통기층이므로 통기가 되고 안되고를 떠나 단열이 안된다고 보아야 합니다.
그림의 빨간선 부분에 단열을 해주셔야 합니다.

파란 동그라미 부분으로 누수가 되지 않도록 각별히 신경쓰셔야 하구요.

통기층은 막아놓으 상부만 다시 열어주시면 될 것 같습니다. 통기층 안으로 우수가 들어가지 않는 것이 중요합니다.
내부에 방습층이 있고 이제는 지면의 습기도 닿을 일이 없으니 물이 들어가지만 않는다면 큰 걱정 안하셔도 될 겁니다.