이사를 앞두고 관리자님의 조언하에 단열과 샷시공사진행중입니다. 질문하고자하는부분은 욕실부분입니다. 당 아파트는 원래 ubr?이라는 욕실이었답니다. 현재는 한번 욕실시공을 한듯하고요. 수전.수납장.샤워부스시설. 이런 자재들엔 한*로고가 있고 바닥과 벽은 판넬로 도어 있는지 타일은 아닙니다. 나름 검색에 검색을 해보니 한샘*바스는 시공시 대부분 ubr이 철겆해보면 바닥방수처리가 안되어있어 누수위험때문에 바닥방수후 기본타일을 깔고 덧방시공이 원칙이라합니다. 제가 궁금한건 아무리 찾아도 바닥재가 한*제품라인에선 검색이 안되어 습식욕실로 공사하려했으나 시간이 입주날과 도저히 맞출수 없어 그냥 사용해야하는상태입니다. 바닥재아래에 방수처리가 되어있는지 현상태에선 확인불가일까요? 아랫집에 피해갈까봐 고민두 되고 영 욕실이 신경쓰여 간단한질문이지만 주절이 주절이 글이 길었습니다.

Comments

M 관리자 2019.02.24 20:05
바닥을 전혀 건드리지 않았고 기존에 누수가 없었다면 그냥 사용하셔도 괜찮을 것 같습니다.
3 green건축 2019.02.24 23:20
질문 내용 중 "한*제품라인에선 검색이 안되어 습식욕실로 공사하려 했으나..."라고 한 부분이 뭔 뜻인지 이해하기 어렵습니다만, UBR로 된 욕실을 해체했다면 방수를 한 다음 타일을 시공하는 게 옳을 것으로 보여 집니다.

UBR 자체가 벽이나 바닥 모두 플라스틱으로 구성되어 불투수층이기 때문에 방수성을 갖췄지만, 아마도 UBR설치 전 욕실 벽이나 바닥에 방수를 하지 않았을 수도 있기 때문입니다.

만일, 방수를 했다고 해도 UBR을 해체하면서 방수층 어느 곳이라도 파괴되었다고 가정했을 때 문제가 발생할 수 있기 때문입니다. 욕실 바닥과 세면기 이상 높이까지 벽을 방수한 다음 타일을 붙이는 것이 좋을 듯 합니다.

관리자님께서 답변하심은 "바닥을 전혀 건드리지 않았고 기존에 누수가 없었다면... "이라는 전제가 있는데, 제 생각으로는 그런 전제를 만족시키기 어려웠을 것이라는 뜻이오니 참고하시기 바랍니다.
G 신채민 2019.02.24 23:43
한제품라인에서 검색이 안된다는 말을 제가 적절하게 표현을 못했나봅니다.

보통 한*샘바스 시공은 벽면.바닥재.그안에 들어가는 수전및 기타 작은 소품들까지도 모두 한*바스제품으로 전체시공을 의미하는것인데요.

현재 그집 욕실이 바닥재가 사재품인지 한*제품군에서 검색이 안되는 제품이라 만약  사제품자재를 사용했을시엔 바닥방수를 하지않고 덮지않았을까 하는 의문이 듭니다.

그래서 궁금한건 현재 욕실 바닥위에 판넬이 덮혀있는데 방수가 되어있다면 확인방법이 없나하는 질문이지요.
3 green건축 2019.02.25 08:58
UBR은 말 그대로 욕실을 규격에 맞게 미리 만들어진 재를 설치하는 것으로써, 대부분 일체형입니다. 그런데 어찌 바닥 일부만 있는 것인지 알 수가 없군요.
바닥 방수 여부에 대해서는 현상을 확인하지 않고서는 뭐라고 조언드리기 어렵습니다.