안녕하세요.

RC조 외단열 설계도입니다.

설계가 첨부한 그림과 같이 되었습니다.

콘크리트 외단열 역전지붕과 루프드레인의 구성(설계)에 문제가 없는지 문의드립니다.

 

옥상 난간을 RC로 하고 루프드레인을 고무발포재로 감싸서 콘크리트 타설때에 매입하는 방법으로 하면 문제가 없는지도 문의드립니다.

Comments

3 째슈 2019.04.18 18:56
http://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z4_01&wr_id=23711&page=2
관리자님의 답변의 20mm 보조 배수구 설치 필요하네요.

도면상 파라펫에 외측만 단열재 설치되는 것 같은데요.
파라펫에 열교가 발생되기에 단열재 및 열교차단재를 설치하셔야 할 것입니다.
http://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z3_01&wr_id=834
M 관리자 2019.04.18 21:00
네.. 고무발포재로 싼 후 매입하시면 되세요.
나머지는 째슈님 글을 참고하시면 되실 듯 합니다.
G Fuco 2019.04.19 19:49
답변 감사합니다.
파라펫은 ALC 블럭입니다.
열교차단재를 추가해야 할까요?
M 관리자 2019.04.19 20:10
앗 그렇군요.그럼 안하셔도 괜찮습니다.
1 Fuco 2019.04.22 10:22
감사합니다.