설계/시공관련 질문

복층유리속에 물이 생겼습니다.

G 안호식 5 2,257 2019.09.28 20:59

안녕하세요?

10여년된 원룸 건물 계단실의 복층 유리 중 3~4장에서 물이 들어 있습니다.

처음엔 빗물이 들어 갔나 의심했지만 유리 표면이 자주 뿌연걸 보면 빗물 침투가 아니라 복층유리 하자로 내부에 응결수가 모여진게 아닌가 합니다.

밖에 별로 볼게 없는 계단실이라 그냥 두고 있었는데 겨울에 혹시 이 물이 얼어서 터지면 문제가 될것 같아 이 물을 빼내거나 유리를 교체하고 싶습니다.

 

먼저 이 물을 빼내는 방법이 있을까요?

안되면 이 문제 있는 유리 3~4장을 교체할려고 하는데 문제는 이들 유리가 바깥쪽으로는 잡어주는 알미늄바가 없이 실리콘 코킹으로만 고정되어 있다는 겁니다.

이런 경우 계단실 전체 유리를 교체해야 하나요? 아니면 문제 있는 유리 부분만 오려내듯이 꺼내서 교체할 수 있는지요?  

Comments

3 green건축 2019.09.29 15:22
페어그라스 단부에 설치된 간봉이 파괴되어 외부 공기가 유입된 것이고, 공기와 함께 유입된 수증기가 유리 표면에 엉긴 것입니다. 복층유리로써의 수명이 다한 듯 합니다. 유리를 교체해야 할 것으로 여겨집니다.
G 안호식 2019.09.29 19:56
먼저 설명 감사드립니다.
아무래도 교체해야겠지요.
근데 외부쪽으로 잡아주는 알루미늄 바가 없이 실리콘 코킹으로만 지탱되는 방식인데 문제가 생긴 유리만 골라서 교체할 수 있는 건가요?
M 관리자 2019.09.29 20:14
네. . 가능합니다.
G 안호식 2019.09.29 21:21
관리자님 감사합니다.
G 정광호 2019.09.29 22:20
저게 코킹만으로 붙어있는게 아니라 코킹 안에 알루미늄바가  숨어있습니다~^^