설계/시공관련 질문

환풍기 단열 및 결로 방지 방법 문의

1 후쿠시마짬뽕 2 3,922 2019.12.28 10:00

현재 옥상 15층 탑층에 거주 중에 있습니다.

 

화장실에서 시작해서 안방화장대에서 ㄴ자로 파이프가 꺽여서 옥상 환풍기로 연결되어있습니다.

 

겨울철 안방 화장대 위 ㄴ자로 꺽여져있는 파이프에서 물이 떨어지길래 옥상 환풍기를 열어봤더니

스텐 파이프 안쪽에서 물방울이 맺혀있었습니다.

 

스텐 파이프에 맺힌 물방울이 실내로 유입되었다고 판단해서 관리사무소에 알렸습니다.

 

그 후 관리사무소에서 옥상 환풍기 안쪽에 스티로폼 알갱이와 종이박스 등으로 단열을 했지만 여전히 옥상 스텐 파이프에는 물이 맺혀있고 안방 화장대 위 ㄴ자 파이프에서 물이 계속 떨어지고 있습니다.

 

어떤 시공을 해야지 실내에서 옥상 환풍기로 연결되어있는 스텐 파이프에 결로를 해결할 수 있는 문의드립니다. 감사합니다.

 

1. 외부 환풍기 사진

2. 단열 작업을 하지 않은 다른 환풍기 사진

3. 단열 작업을 한 환풍기 사진

4. 실내 누수 사진

 

Comments

M 관리자 2019.12.28 14:16
배관 결로의 원인은 집안의 수분이 올라가서 차가운 배관과 만나는 탓입니다.
배관 외측으로 30mm 이상의 단열재를 완전히 채울 수 있다면 좋겠지만, 지금 시공되어져 있는 상태를 봐서는 그저 (틈새가 존재할 수 밖에 없는 방식으로) 쑤셔 집어 넣을 수 밖에 없는 상태입니다.

그러므로, 방법은 크게 두가지가 있을 수 있는데요.
1. 천장의 수평 구간에서 배관의 지름을 줄이고, 기존 원형 개구부와 줄어든 배관 사이에 단열을 제대로 시공하는 방법
2. 그게 불가능하다면.. 단열은 지금 정도로 포기하시고 배관과 구조체 사이를 방습테잎으로 잘 붙여서 습기가 올라가지 않도록 하는 방법
이 있을 수 있습니다.
다만, 후자의 방법은 배관의 윗쪽으로 테잎 작업이 쉽지 않다는 점과 전선까지 모두 제대로 하기에는 꽤 정성을 기울여야 한다는 점이 단점으로 남습니다.

맨 아래 사진에서 배관의 상부 (보이지 않는 면)의 사진이 더 있었으면 좋겠습니다만.. 일단 적어 드린 방식이 둘 중의 하나라도 가능한지를 먼저 검토해 주셔요.
1 후쿠시마짬뽕 2019.12.28 22:30
주말에 이렇게 답변을 남겨주시고 감사드립니다.
건축이나 기타 지식이 부족해서 이해가 가지 않는 부분이 있어서 다시 문의 드립니다.

아직 관리 사무소에서 도면을 못받아서 확실치는 않지만 제 생각으로는 옥상 환풍기가 저희 15층만 연결이 된 것이 아니라 1~15층 옥상 환풍기까지 전부 다 연결된 것으로 알고 있습니다. 제가 잘못알고 있는지 그래서 1번 방법으로 저희 15층 ㄴ자 수평 부분만 단열을 해도 해결이 될지 의문입니다.

그리고 본문에 제가 미처 적지를 못해서 15층 위에 옥탑이 있어서 옥상환풍기<->화장대(마지막 천장 사진) 사이 거리가 대략 3미터입니다. 그 작업을 위해서는 배관을 빼야할꺼 같은데 개인이 직업 배관을 당겨서 배관을 뺄 수 있는 것인가요? 아니면 전문 업자를 불러야 하는지;;;

제가 조치할 수 있는 혹시 다른 방법이 있는지 문의드립니다.

다시한번 감사드립니다.