설계/시공관련 질문

행거도어 설치의 모순?

G 건축인 3 136 06.25 10:59

샌드위치패널 공장 및 근생 설계시 행거도어를 굉장히 많이 사용합니다.

에너지절약계획서 제출대상이 아니더라도 에너지절약설계기준을 맞춰야 하는바

단열재와 창호 등은 기준에 맞춰가지만 행거도어는 슬그머니 묻어갑니다.

하지만 에너지절약계획서 제출대상인 경우, 

행거도어는 시험성적서가 없기도 하고 열관류율 값을 맞출 수 없기 때문에 사용하지 않는데

그럼 이런 이유로 에너지절약설계 기준을 맞춰야 하는 건축물은 

방풍실 같은 별도 조치가 없는 한 행거도어 사용을 금해야 하는게 

법적으로 맞는게 아닐까요?

Comments

M 관리자 06.25 10:59
그렇네요.
법으로 특정 물품을 제한한다기 보다는 창호기준에 적합하지 않은 모든 도어는 이미 법적으로 사용할 수 없으니, 여기에 행거도어가 빠져 나가고 있는 현실만 바로 잡으면 될 듯 합니다.
G whizkid 06.30 07:26
공장의 실질적 용도에서 행거도어라는 실용적 기능을 무시할 수 없지 않을까요?
물론 대체할 수 있는 자재나 방안이 있어야 하지만.
실질적으로 '거실'이라는 단어와 '에너지절약'이라는 단어로 과한 투자비가 되게 하는 곳도 많지 않나봅니다. 공장,근생 등은 기계,전기적인 방법의 방안도 충분히 고려해야 하지 않을까 봅니다.
M 관리자 06.30 09:40
네 맞아요..

아마도 그 공장이 난방공간으로 허가를 받는가, 비난방공간으로 허가를 받는가의 문제일 것 같은데요.
대부분 (아마도 전부?) 비난방공간으로 허가를 받습니다. 사용시 말씀하신 것 처럼 작업자를 위한 국부 냉난방만을 하고 있으므로, 그 경우 행거도어의 설치는 법적으로도 문제는 되지 않습니다.

저는 난방공간으로 허가를 받는 경우라고 짐작을 하고 답변을 드렸었는데, 추가로 이런 설명을 남기는 것이 더 나았을 것 같습니다.
놓친 부분을 알려 주셔서 감사합니다.