설계/시공관련 질문

화장실 조명설치방법에 대해서

6 gklee 4 1,337 2020.09.02 20:35

저희 신축중인 화장실은 별도의 석고보드 마감이 없이 콘크리트 골조에 바로 타일을 시공할 계획입니다. 그리고 조명선도 골조에 다 매립해서 천정 센서등배선이 한곳, 메인조명으로 쓸 거울조명위치에만 한곳 배선 매립을 해놓았습니다. 거울 중앙 위치에만 선이 나와있어요. 

 

원래는 거울 조명 하나만 사용할 계획이었는데 거울과 조명을 분리해 조명을 좀 떨어뜨려서 설치하려면 그냥 배선을 타일 몰탈층에 묻어서 거울 양옆으로 빼도 되는지 궁금합니다. 안그러면 현재로선 타일 위로 배선을 노출하거나 거울에 조명을 딱 붙여서 써야하거든요. 이럴거면 그냥 거울조명만 쓰는것과 똑같죠. 

 

즉 그림처럼 쓰고싶은데 전선은 사진의 거울 중앙위치에 있는 상황입니다. 거울조명 하나만으론 너무 어두울것같아 문의드립니다. 

Comments

M 관리자 2020.09.02 20:41
몰탈층에 전선을 매립하는 것은 상관없으나, 전선이 빠져 나올 때, 꺽임반경이 너무 없어서 몰탈이 부서지는 문제가 생길 수 있습니다.
콘크리트를 V커팅 한 후에 매립을 해야 합니다.
6 gklee 2020.09.02 20:48
v커팅의 깊이는 어느정도가 필요하다고 보시는지요?
M 관리자 2020.09.02 20:49
전선 굵기에 따라 다르지만, 피복두께에 손상이 없는 최대한의 커팅은 10mm 정도가 아닐까 합니다.
6 gklee 2020.09.02 21:15
감사합니다. 가능하다는것을 알게되어 안심입니다.