설계/시공관련 질문

정민이라는 전열교환기 회사와 아파트 평형별 정격풍량이 궁금합니다.

G 심원보 3 1,885 2020.09.07 17:00

안녕하세요. 얼마전 신축아파트로 이사를 왔는데요 

아파트 전열교환기가 정민이라는 회사의 제품이었습니다.

생소한 회사라서 일단 어떤 회사인지 궁금하구요 

저희 집이 34평인데 정격풍량이 150cmh 입니다. 

이정도 풍량으로 34평을 커버하는것이 가능한지 궁금해서요 

혹시 법으로 정해진 평당 정격풍량이 있는지요 ~ 

조언 부탁드리겠습니다 감사합니다.^^

Comments

M 관리자 2020.09.07 17:59
회사를 찾아서 현재 팔리고 있는 제품의 사진을 보았는데.. 그렇게 절망적인 제품은 아니었습니다.
다만 그렇다고 해서, 충분히 만족할 만한 제품이라는 의미는 아닙니다만, 실제 제품의 사양과 내부를 봐야 판단이 가능할 것 같습니다.
주로 아파트에 대량으로 공급을 하는 회사인 것 같습니다.

풍량은 거의 딱 맞는 수준입니다만.. 분명히 TAB(각 방 풍량 시험 및 조정)은 하지 않았을 터이니... 맞다고 말씀드릴 수는 없을 것 같습니다.
G 심원보 2020.09.07 20:35
혹시 법으로 정해진 정격풍량 기준치가 있을까요?
M 관리자 2020.09.07 21:03
법은 체적의 절반입니다.
즉 34평 체적의 절반 정도면, 130m3 정도라서.. 남는 것 같지만.. 마찰손실을 고려하면 기기 풍량의 70% 정도라고 볼 때, 150*0.7 = 105 라서.. 오히려 살짝 모자라는 수준이라고 볼 수 있습니다.
하지만 아파트는 30평대 까지는 거의 150CMH 짜리가 들어 가는 것이 현실입니다.