설계/시공관련 질문

SIP 공법 질문드립니다.

G 한엄지 2 1,293 2020.10.12 17:35

SIP 패널로 짓는 집은 통기층이 없는 게 맞나요? 

벤트, 레인스크린 없는 것도 괜찮은지

이게 일종의 정석 시공인지 궁금합니다. 

전에 물성은 다르겠지만

경량목구조에 수성연질폼 통기층 없이 만들어도 되냐는 글에 안 된다고 하셨던 얘기가 생각나서요.

 

Comments

M 관리자 2020.10.12 21:29
통기층은 구조 형식과 무관하게 필요합니다. (특히 지붕의 통기층은 더더욱..)

지붕의 표면온도는 여름철 약 70도에 육박을 합니다.
즉, 지붕 외기 온도가 70도 인 것과 마찬가지여요. (여름이 70도인 지역)
그러므로 이 표면의 온도가 실내에 영향을 미치지 않게 하는 조치는 구조 형식과 무관하게 다 필요합니다.

덧붙여서 ....
SIP와 목구조 같은 구조의 최대 약점은 자중이 가볍다는 점입니다. (물론 그게 지진에는 장점이기도 합니다.)
가볍다는 뜻은 굵은 빗방울이 부딪히는 소리가 쉽게 전달 될 수 있다는 의미도 되므로, 이 것의 약화를 위해서라도 통기층은 필요합니다.
G 한엄지 2020.10.12 21:46
그 분은 공조기 있어서 상관없다는데... 아닌거죠?ㅜㅜ