설계/시공관련 질문

패시브 건축물 인증 관련 문의

1 시안건축 2 1,032 2020.12.14 10:44

안녕하세요?

시안건축사사무소입니다.

협회 자료를 통해 많은 도움을 받고 있습니다.

소규모 점포주택 설계진행 중에 패시브 건축물 인증 가능여부 관련 궁금하여 문의드립니다.

문의 항목이 많아서 아래와 같이 질문드립니다.

- 아 래 -

1. 인증기준의 복합열관류율은 외벽 전체의 평균 열관류율 인지?

   벽체에 대한 부위별 형별성능 내역 계산값 인지요?

2. 창호의 열관류율 요구 치만 만족하면 되는지?(프레임, 유리, 간봉 별도 적용)

    3중 유리를 반드시 적용해야 하는지요?

3. 예비인증과 컨설팅은 어떤 차이가 있는지? 두가지 모두 수행해야 하는지요?

4. 세부 인증 조건의 체크리스트 항목을 모두 적용해야 하는지요?

   협의 하에 선택적으로 적용가능한지요?

5. 창호 주변부에 눈썹형태의 돌출 장식프레임을 설치하고자 하는데, 이 경우에 외벽 단열재가 창틀을 30mm 이상 덮을수 없을 경우 문제가 될 수 있는지요? (하단부 빗물막이는 설치합니다.)

6. 최하층 기초 단열은 기초 하부 단열 기준인지, 기초 상부단열이 가능한지요?

7. 저희가 아직 회원설계사가 아닌 상태에서 협회시공사가 시공하는 것을 전제로 했을 경우 컨설팅 비용은 할인이 가능한지요?

 

 

Comments

M 관리자 2020.12.14 12:10
1. 해당 벽체만의 열관류율입니다. 창호기준은 별도로 있습니다.
2. 아닙니다. 이 부분에 대한 글은 (조금 어렵지만) 아래 글을 참고하시어요.
결국 지역별 외기조건에 따라 다릅니다. 이는 외벽의 단열성능도 마찬가지 입니다.
http://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z3_01&wr_id=1156

3. 컨설팅 : 필요는 없으나, 설계사무소에서 패시브하우스 경험이 없을 때, 도면에 대한 세부적인 점검을 해드리는 절차
예비인증 : 필요는 없으나, 본인증으로 직접 들어갈 경우, 무언가 놓친 것이 있을 수 있을 경우, 이를 미리 확인하고자 하는 절차
입니다. 그러므로 두가지 모두 의무사항은 아닙니다.

4. 모든 항목은 협의로 결정됩니다. (이는 정성적 판단이 아니라, 지역의 기후, 외벽면적, 향, 창호면적 등에 따라서 모든 값이 가변적이기 때문입니다.)

5. 이 역시 열교시뮬레이션을 통해서, 해야 할지 안해도 될 지를 판단합니다.

6. 이 내용은 아래 글을 참고하시어요.
http://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z3_01&wr_id=74

7. 네 가능합니다.
1 시안건축 2020.12.18 20:25
네 상세한 답변 감사합니다.