설계/시공관련 질문

2만제곱미터 이상 규모 건축물의 기밀성능시험 가능 여부

G 강진경 2 1,047 2020.12.17 09:58

안녕하세요. 

 

협회 기술자료 및 질의응답 내용 올려주신 것 늘 감사하게 보고 있습니다. 

 

저는 건축설계사무소에서 인증 컨설팅 업무를 하고 있는데요. 

 

최근에 정부에서 2050 탄소중립 선언을 하면서 

 

공공기관에서도 그에 대응하기 위해 

 

현재 진행되는 프로젝트 들에 대해 온실가스 감축 방안을 적용하라고 하고 있어요. 

 

제가 진행하고 있는 프로젝트는 규모가 연면적 약 3만 제곱미터되는 건축물인데 

 

기밀성능시험을 꼭 수행하고 수치도 1시간당 1.5회 미만으로 맞추라고 하는데요. 

 

건축물이 층 구분이 되어있지 않고 가운데 원형 보이드 공간을 중심으로 램프를 통해 

 

1층부터 5층이 계속 연결되어 있는 구조입니다. 

 

기밀성능 테스트 해서 기준에 맞는 값이 나올 수 있는지에 대한 감이 전혀 잡히지가 않고 

 

이렇게 보이드로 연결된 공간의 경우 기밀성능테스트를 기존과 동일한 방법으로 하는 것인지도 

 

알 수가 없어서요. 기밀테스트를 하는 업체가 있다고는 하는데 대부분 소규모 주택이나 아파트인

 

경우가 많아서 고민하다가 협회에 질문을 올립니다. 

 

해당 건축물은 커튼월 입면이고, 스팬드럴 높이는 한층 층고의 40% 정도 됩니다. 

 

질문 사항을 정리하면 아래와 같습니다. 

 

1. 보이드 공간을 중심으로 연결된 건축물의 경우도 가압/감압 방식을 통한 기밀성능 테스트가 가능한지 그리고 가능하다면 시간당 1.5회가 가능한 범위의 수치인지, 이러한 기밀성능테스트를 할 수 있는 업체가 있는지  

 

2. 설계 디테일에 기밀테이프를 적용하는 등의 방법도 제시를 하고자 하는데 어떤 방법이 있는지 


제가 모르는 부분이 많아서 우선 정리되는 대로 내용을 썼는데 질문이 이 게시판에 

 

적합하지 않으면 삭제해주셔도 괜찮고, 가능하시다면 의견을 주시면 많은 도움이 될 것 같습니다. 

 

감사합니다. 

 

Comments

M 관리자 2020.12.17 13:51
1. 기술적으로 가능하지만, 한가지 알고 계셔야 할 것은...
건물이 기밀해 질 수록, 면적과 상관없이 기밀성능 시험이 수월해 집니다.
결국 인위적인 실내외 압력차를 내는 거라서.. 건물의 외피가 허접하면.. 아무리 용량이 큰 기기를 사용하더라도, 그 압력 자체를 만들어 낼 수 없기 때문입니다.
그러므로, 된다 안된다는.. 사실 시험을 하는 자의 몫이 아니라, 설계/시공자에게 달려 있다고 보셔도 됩니다.

지금까지 협회에서 기밀시험을 수행한 것 중에 가장 큰 건물이 연면적 7,300 제곱미터 정도 였는데, 아주 쉽게 시험을 끝낸 배경에는 .. 그 건물 자체의 기밀도가 좋았던 탓입니다.
그러므로, 2만제곱미터라도.. 기밀도가 좋다면, 시험 그 자체는 아무런 문제가 되지 않습니다.

적다보니.. 아이러니 하네요..
기밀성능이 좋다면, 기밀성능 시험 자체가 필요없다는 의미인데... 시험을 하기는 너무 쉽고,
기밀성능이 좋지 않으면, 기밀성능을 해서 확인을 해야 하는데.. 시험이 불가능하니... ㅎ

기밀테잎 등의 적용은... 저희 협회 교육을 듣던가.. 아니면 기밀 전문 회사를 한번 초대해서, 간단한 제품설명과 적용 방안을 회사 내에서 가지셔도 괜찮을 것 같습니다.
연결을 원하시면.. 말씀해 주세요. 적당한 회사를 연계해 드리겠습니다.
G 강진경 2020.12.17 14:05
시간내어 답변해주셔서 감사합니다. 조금 감이 오는 것 같습니다. 기밀테잎 적용 관련 부분은 설계팀과 의논해보겠습니다.