설계/시공관련 질문

옥상 단열 및 방수 질문 드립니다.

G 네모 1 1,261 2021.03.24 23:04

안녕하세요. 

평지붕 옥상 단열재와 방수 관련해서 질문 드립니다. 

철콘 구조체 건물로, 옥상 넓이는 8000* 5000, 지붕 평활도는 매우 좋지 않습니다.  

파라펫은 각관+철판 으로 제작했고, 두겁은 대리석 30t에 물끊기 홈을 파서 시공할 예정입니다. 

현 상황에서 협회에서 추천하는 역전지붕을 시공하기는 어렵습니다.

  

시공사 의견은 (면정리 없음) 파라펫까지 덮는 시트방수 -> EPS 바닥 단열재 200T -> 누름몰탈 50~100 (메쉬 + 240강도) -> 합성데크 /  파라펫 마감은 벽돌 조적 후 미장 및 페인트 


저희 의견은 (면정리 없음) 시트방수 -> 바닥: 경질 우레탄 단열재 150T ,  파라펫: 열반사 단열재 20T (완충재 겸) ->  턱이 있는 PVC 타포린 (u 자 형태로 제작)-> 누름몰탈 (메쉬 + 240 강도 +화이바 ->

합성데크 /  파라펫 마감은 벽돌 조적 후 미장 및 페인트 


1. 현 상황에서 바닥에 우레탄 단열재를 써서 바닥 높이를 낮춰서 누름몰탈로 구배를 충분히 주려고 하는데, 괜찮은 생각일까요? 단열재를 xps로 바꿔야 할까요?

2. 파라펫이 금속이라 측면에도 열반사 단열재를 붙이려 하는데, 유의미 한가요? 

3. 저는 단열재 위에 PVC 타포린을 깔아서 단열재 수분 흡수를 막고,  좀더 방수를 확실하게 잡고 싶은데(콘크리트 바닥면이 좋지않음) 시공사에서는 타포린을 깔고 누름몰탈을 할 경우, 단열재와 누름몰탈이 접착되지 않아 누름몰탈의 깨짐이 더 심해진다고 반대합니다. 타포린을 깔지 않고 누름몰탈을 시공하는 것이 좋을까요? 

바닥면이 고르지 않아서 단열재에 약간 단차가 있을 것으로 생각됩니다. (폼으로 최대한 보정해보려고 합니다.) 이런 경우 타포린 대신 PE 필름이 더 좋을까요? 

4. 50T 누름몰탈 시공 후,  옥상 중앙으로 신축줄눈 1개 10T를 시공할 예정입니다. 

 

위 상황에서 수정할 사항을 알려주시면 감사하겠습니다. 

Comments

M 관리자 2021.03.24 23:17
1. 네 XPS 여야 합니다.
2. 모든 열반사단열재는 무의미합니다. 그냥 발포PP 를 대는 것이 더 낫습니다. (열반사단열재 뒷면의 하얀색 얇은 말랑말랑한 부분)
3. 단열재와 누름콘크리트는 서로 분리되어야 합니다. 분리된 상태에서 균열이 가지 않도록 조치를 취하는 것이 맞습니다. (균열방지 메쉬 + 균열 유도 줄눈)
타포린은 무의미하며, 그 것을 빼더라도 단열재와 콘크리트가 당연히 일체화 되지는 않습니다.

사진이 없어서 무어라 추가로 말씀드릴 사항은 없어 보입니다.