설계/시공관련 질문

철콘주택 기초측면 외단열후 시트방수

G 솔아범 4 1,979 2021.05.01 21:15

안녕하세요...

 철콘단독주택 신축중으로 몇차례 질문을 통하여 

많은 내용 배우는 중입니다..

현재 기초준비중(버림후)으로 기초측면을 단열재(압출법100T) 일체타설 후

방수 시트(아스팔트시트지)를 부착했으면 합니다.

단열재에 아스팔트 시트지가 견고하게 부착할수 있는 시공법은 어떤게 있을지요???

 

Comments

M 관리자 2021.05.01 21:45
안녕하세요..
시트를 구조체에 먼저 부착 후 단열재가 시공되는 것이 맞습니다.
그리고 지하층이 없거나, 1층 높이가 지면보다 낮은 상황이 아니라면.. 측면의 방수시트는 큰 의미는 없습니다만, 도면이 없는 상태에서 섣부른 추측일 될 수 있기에....
G 솔아범 2021.05.01 22:25
네...
기초측면단열재를 일체타설로 시공코저  이미 작업된 상태(유로폼부착)입니다..
기초바닥이 GL15cm정도로 낮고(건물높이한도??? 9m 1,2층다락 층고확보등) 연접필지보다 지형이 다소 낮은 상태라 배수에도 신경을 쓰고 있으나 혹여 기초의 눅눅함에 따른 불편이 없을까 하여
어떤 방향으로 보완해야 할지 고민중입니다...
고견 바라겠습니다...
M 관리자 2021.05.01 22:33
아. 죄송합니다. 본문에 이미 적으셨는데 제가 놓쳤습니다.

그럼. 기초 측면에 배수와 내수를 위한 쇄석층을 깊게 형성하는 것이 유일한 방법입니다.
아래의 그림과 같은 개념입니다.
http://www.phiko.kr/data/mw.cheditor/1206/thumb-iTaLmqgTXk7qtknA145F8dgWS3jF1ZY_750x683.jpg

순서는
기초측면 흙 정리 (모양 정리) - 부직포 - 파쇄석 순 입니다.
G 솔아범 2021.05.02 05:00
감사합니다..
그런데  건축주 직영이다 보니  많은게  부족하네요.
기초측면에 유공관이 묻혀 있지 않고 지금 묻어 집수정 우수관로 연결 할려니  막막합니다..
드레인보드를 부착후  측면쇄석층을  형성하여  보완하면 어떨까요???