한국패시브건축협회
협회안내
임직원 및 회원사현황
조직도
인사말
주요 사업
목적 및 연혁
가입안내
협회 정관
공평성 선언문
오시는 길
공지
공지사항
협회 동정
회원사 동정
협력사 동정
보도자료 /소식
오픈하우스 소식
신청
패시브건축 인증 신청
신축
리모델링
기밀성능테스트 신청
에너지성능 현황분석 신청
건축부재 시뮬레이션 신청
실무자 교육 신청
세미나 신청
표준주택 견학 신청
장비대여신청
표준주택
표준주택
시즌1 사례
시즌2 사례 2020~2021
S2-1호_여주-화미건축
S2-2호_안산시-윈윈하우징
S2-3호_철원-윈윈하우징
S2-4호_세종시-화미건축
S2-5호_경기도광주-윈윈하우징
S2-6호_제주도-제주패시브
S2-7호_광주-플랜트리
S2-8호_홍성18A-1-윈윈하우징
S2-9호_홍성30A-2-윈윈하우징
S2-10호_제주30C-2-O-예진
S2-11호_평택36C-2-O-정건하우징
S2-12호_화성_48B-3D-W-화미건축
S2-13호_진주_48A-5D-W-그린홈예진
S2-15호_평창_30A-2-2B-코빌하우징
S2-16호_화성_48A-그린홈예진
S2-17호_양주_42B-그린홈예진
S2-18호_화성_마도면_48-그린홈예진
S2-19호_화성_마도면_36A-그린홈예진
S2-20호_화성_산척동_RC-팔봉건설
S2-21호_창녕군30A-2-O-2B_예진
S2-22호_포항시48C-5D-P_예진
S2-23호_파주-24C-2-O_화미
S2-24호_화성-새솔동-이지블럭철근콘크리트모델_팔봉
시즌2 사례 2022
S2-2022-1호_김해-묵방리-36-C-O_예진
S2-2022-2호_아산-배방읍-48D-A_윈윈
S2-2022-4호_강원-양구군-30-A-O_코빌
S2-2022-5호_서산-30-A-O_화미
S2-2022-6호_예산-48D-A-W_화미
S2-2022-7호_군산-48D-A-W_예진
시즌3 사례 2023~
S3-2023-1호_상주-25-A_예진
S3-2023-2호_칠곡-43D-C_빌드앤픽스
S3-2023-3호_양평-38-A_빌드앤픽스
S3-2023-4호_화성-53-D_화미건축
S3-2024-1호_완주-38-A-O_그린홈예진
표준주택 문의
자료실
기술자료
자료 내려받기
전문가 칼럼
책 소개
Passipedia 번역
질문/하자사례
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
에너지관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
사례집
사례집(저에너지/패시브)
사례집(회원일반건축물)
좌충우돌 제로에너지 아파트 리모델링
자재정보
단열
열교
기밀
창호
차양
환기
설비
친환경
협회안내
임직원 및 회원사현황
조직도
인사말
주요 사업
목적 및 연혁
가입안내
협회 정관
공평성 선언문
오시는 길
공지
공지사항
협회 동정
회원사 동정
협력사 동정
보도자료 /소식
오픈하우스 소식
신청
패시브건축 인증 신청
기밀성능테스트 신청
에너지성능 현황분석 신청
건축부재 시뮬레이션 신청
실무자 교육 신청
세미나 신청
표준주택 견학 신청
장비대여신청
표준주택
표준주택
시즌1 사례
시즌2 사례 2020~2021
시즌2 사례 2022
시즌3 사례 2023~
표준주택 문의
자료실
기술자료
자료 내려받기
전문가 칼럼
책 소개
Passipedia 번역
질문/하자사례
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
에너지관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
사례집
사례집(저에너지/패시브)
사례집(회원일반건축물)
좌충우돌 제로에너지 아파트 리모델링
자재정보
단열
열교
기밀
창호
차양
환기
설비
친환경
메인
협회안내
공지
신청
표준주택
자료실
질문/하자사례
사례집
자재정보
0
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
에너지관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
설계/시공관련 질문
창호 면적 비
G
박영호
(223.♡.51.93)
3
904
2021.06.12 12:39
수고하십니다.
패시브주택의 벽체 전체 면적의 적정
창호 면적비가 있는가요?
출력
Comments
M
관리자
2021.06.13 16:25
106.♡.232.146
패시브주택이라고 해서 크게 다르지는 않습니다.
방 바닥 면적의 10~20% 내외라고 하는 큰 원칙과 같습니다.
다만 (에너지의 관점에서는) 남향의 창면적은 크게 하면 할 수록 좋습니다. 나머지는 취향의 문제이고요..
패시브주택이라고 해서 크게 다르지는 않습니다. 방 바닥 면적의 10~20% 내외라고 하는 큰 원칙과 같습니다. 다만 (에너지의 관점에서는) 남향의 창면적은 크게 하면 할 수록 좋습니다. 나머지는 취향의 문제이고요..
G
강민하
2021.08.15 11:31
175.♡.141.24
관리자님, 위 답변 내용이 약간 혼동되어 여쭙니다.
10~20%내외라는 큰 원칙을 기준으로 일정 정도 남향의 창 면적을 크게 하는 게 좋다는 것인가요?
아니면 남향의 창 면적은 큰 원칙을 벗어나서 크게 할 수록 좋다는 의미인가요?
관리자님, 위 답변 내용이 약간 혼동되어 여쭙니다. 10~20%내외라는 큰 원칙을 기준으로 일정 정도 남향의 창 면적을 크게 하는 게 좋다는 것인가요? 아니면 남향의 창 면적은 큰 원칙을 벗어나서 크게 할 수록 좋다는 의미인가요?
M
관리자
2021.08.15 21:49
106.♡.232.146
아. 감사합니다.
제가 설명을 너무 짧게 해서, 혼란을 드린 것 같습니다.
더 적자면...
"창의 성능이 일정성능을 넘는다면 남향의 창면적은 크게 하면 할 수록 좋습니다" 입니다.
여기서 말하는 일정성능이라 함은.. 패시브하우스에서 요구하는 수준을 이야기 합니다.
---------------
알려 주셔서 감사합니다.
아. 감사합니다. 제가 설명을 너무 짧게 해서, 혼란을 드린 것 같습니다. 더 적자면... "창의 성능이 일정성능을 넘는다면 남향의 창면적은 크게 하면 할 수록 좋습니다" 입니다. 여기서 말하는 일정성능이라 함은.. 패시브하우스에서 요구하는 수준을 이야기 합니다. --------------- 알려 주셔서 감사합니다.
이전
다음
삭제
수정
목록
Login
Login
Category
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
에너지관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
방 바닥 면적의 10~20% 내외라고 하는 큰 원칙과 같습니다.
다만 (에너지의 관점에서는) 남향의 창면적은 크게 하면 할 수록 좋습니다. 나머지는 취향의 문제이고요..
10~20%내외라는 큰 원칙을 기준으로 일정 정도 남향의 창 면적을 크게 하는 게 좋다는 것인가요?
아니면 남향의 창 면적은 큰 원칙을 벗어나서 크게 할 수록 좋다는 의미인가요?
제가 설명을 너무 짧게 해서, 혼란을 드린 것 같습니다.
더 적자면...
"창의 성능이 일정성능을 넘는다면 남향의 창면적은 크게 하면 할 수록 좋습니다" 입니다.
여기서 말하는 일정성능이라 함은.. 패시브하우스에서 요구하는 수준을 이야기 합니다.
---------------
알려 주셔서 감사합니다.