설계/시공관련 질문

공조기 정압관련 질문

G 시설관리자 11 5,063 2021.06.28 21:59

안녕하세요,

 

건물 옥상에 설치된 공조기의 정압 및 풍속을 측정한 결과를 받았는데 잘 이해하지 못하는 부분이 있어 질문 드립니다.

 

이 공조기는 건물내부로 외기를 공급하는 급기(SA)덕트와 연결되어 있고, 건물내부의 공기를 외부로 방출하는 배기(RA)덕트는 이 공조기와 연결되어 있지 않습니다 (배기는 별도 구성).

 

<공조기>

급기량: 설계 7000CMH, 측정 8000CMH

정압: 설계 70mmAq, 측정 50 mmAq

 

팬 토출정압: 설계 40mmAq, 측정 26mmAq

팬 흡입정압: 설계 35mmAq, 측정 -25mmAq

필터 정압손실: 설계 12mmAq, 측정 10mmAq 

 

<메인덕트 내부측정>

풍량 8000CMH, 정압 14.5mmAq

 

우선 급기량 자체는 설계보다 더 많이 공급되고 있으니 문제가 없다는 것을 알겠습니다.  

 

그런데, 정압부분은 잘 이해를 못하겠어서 위 데이터를 어떻게 해석해야 하는 것인지 여쭤보고자 글을 올립니다.

 

감사합니다.

Comments

M 관리자 2021.06.28 22:34
저도 이해를 하기 어려운데요. ㅎ
측정값이 마이너스라는 이야기는 흡입을 하는 곳에서 사실은 배출을 하고 있다는 뜻 밖에는 안되므로.. 무언가 기록을 하신 분이 잘못 하신 것 같습니다.
그리고 측정 정압이 더 작은데, 풍량이 늘어난 것도 이상하고요. 이는 설계 덕트 사이즈(디퓨저)와 설치된 덕트 사이즈(디퓨저)가 다른 것 외에는 설명이 잘 되지 않아서요.. ㅡㅡ;;;
4 HVAC 2021.06.29 10:19
설명을 잘해주셔서 제가 구상을 해로께요:
이 공조기는 건물내부로 외기를 공급하는 급기(SA)덕트와 연결되어 있고, 건물내부의 공기를 외부로 방출하는 배기(RA)덕트는 이 공조기와 연결되어 있지 않습니다 (배기는 별도 구성).
이 말은 외조기란 의미 네요. 외부 공기만 100% 받고 내부에는 다른 팬코일이나 공조기가 있을겁니다.그런데 외부 공기를 배출하는건 EA 인데요. 외조기는 OA 만 있습니다. 실내에서 오는 덕트가 하나 더 믹싱박스에 있다면 RA+OA 를 혼합하는 믹싱박스가 있는거죠.

필터 정압 손실은 에너지 해석에는 의미가 없어요,. 왜냐면 팬 정압 측정에 이미 필터의 정압 손실을 포함하기 때문지요..

정압: 설계 70mmAq, 측정 50 mmAq
팬 토출정압: 설계 40mmAq, 측정 26mmAq
팬 흡입정압: 설계 35mmAq, 측정 -25mmAq

이런 데이터가 나왔네요. 정압이 50mmAq 는 토출의 정압26mmAq 와 흡입의 정압 -25mmAq 가 합쳐진 값입니다. 팬의 흡입은 공기가 빨려들어가기에 정압은 - 로 측정됩니다. 더하기가 좀 26+25 차이는 있지만 맞는 값입니다
4 HVAC 2021.06.29 10:21
설계는 7000cmh 인데 실제 측정은 8000cmh 이죠? 당연합니다. 설계된 정압보다 측정이 낮기때문에 풍량은 더 나오게 됩니다. 정압은 덕트의 저항입니다. 저항이 설계보다 없으니 풍량은 더 나오게 되는거죠.
4 HVAC 2021.06.29 10:25
"우선 급기량 자체는 설계보다 더 많이 공급되고 있으니 문제가 없다는 것을 알겠습니다"
이 말씀은 잘못입니다. 급기가 많으면 건물에 양압이 걸립니다. 양압이 걸리는데 무조건 좋진 않죠.
또 기계적으로 보면 풍량이 늘어나면 경우에 따라 전기브레커가 차단되는 일도 있습니다. 풍량이 많다는건 에너지를 많이 쓴다는 의미니까요.
G 시설관리자 2021.06.29 11:49
안녕하세요,

답글 감사합니다.  이제 조금 이해가 되었습니다.  말씀주신 대로 이 외조기가 외부공기(OA)를 실내로 공급(SA)하고 있습니다.  실내공기를 흡입 (RA)해서 외부로 배출 (EA)하는 것은 별도의 장비와 덕트로 구성되어 두개의 공기흐름이 서로 섞이는 것이 없습니다.

그런데 이 외조기가 건물 10층 ~ 5층에 외부공기를 공급하는 역할을 하고 있는데, 외조기를 가동하면 9~10층은 풍량공급이 되나 5~8층은 풍량공급이 되지 않습니다.  그 문제로 여쭤보고 싶은 것은

1)위 측정결과로 보아 외조기 자체나 외조기와 연결된 메인덕트 (수직 입상덕트)에는 별 문제는 없는 것으로 볼 수 있는 것인지요?

2) 그렇다면 메인덕트와 연결된 가지관 (수평덕트, 층내에서 토출구와 연결됨)에 문제가 있거나 가지관 내부의 댐퍼가 닫혀있는 것을 원인으로 추정할 수 있는지요? 

3) 가지관이 덕트가 아닌 플렉시블로 시공한 곳이 있습니다.  급기풍도의 경우 풍량손실 없이 플렉시블을 사용할 수 있는 최대거리가 일반적으로 얼마정도 되는지요?
4 HVAC 2021.06.29 14:27
위 풍량과 정압 측정이 마직막 질문대로 5-8층은 급기가 되지 않는 상태로 측정한 것이냐 아니면 건축물 초기 시운전시 TAB 레포트상의 풍량과 정압을 말씀하신건지가 가 중요합니다. 이걸 확인해주실수 있나요??
G 시설관리자 2021.06.29 15:20
건축물 초기 시운전시 측정값이라고 합니다.  그런데, 5-8층이 급기가 되지 않은 것은 준공 때부터 그런 상태여서, 그 문제에 대해서는 건축물 초기 시운전시와 별다른 변화가 없을 것 같습니다. 

그리고, CMH 값은 최근에 다시 측정했는데, 위에서 말씀드린 초기 시운전시 측정값과 별다른 차이가 없습니다.

그리고, TAB보고서에 따르면 설계상의 외조기의 용량이나 덕트 크기는 적절하다고 되어 있습니다.  다만 도면상에는 덕트인데 시공이 플렉시블로 된 부분들이 있고, 댐퍼 개방정도는 아직 확인하지 못했습니다. 

감사합니다.
4 HVAC 2021.06.29 15:32
초기 TAB 라면 저 레포트는 괜챦은 수치입니다. 그런데 5-8층이 지금은 환기가 않되는 거니 저수치에서 변화가 있을겁니다. 즉 공조기 팬 입장에선 정압이 올라가서 풍량은 줄였을것이고 대신 9-10층에 풍량이 조금더 공급되고 있을겁니다. (최근 측정 값이 거의 같다는 것은 앞뒤가 좀 않맞습니다만)

5-8층의 급기가 안되는 문제는 두가지중 하나로 보여지는데요. 가장 많은 경우는 8층 어딘가의 볼륨댐퍼가
닫혀있는 경우입니다. 두번째는 덕트의 리크가 확 증가해서 8층 밑으로는 잘 가지 않는 경우이지만 이 가능성은 적습니다. 보통 VAV 를 쓰는 경우도 8층 밑에 전체를 제어하지는 않습니다.

덕트 도면 보시면 8층 어딘가 볼륨댐퍼 (수동 또는 자동) 이 있거나 제연 댐퍼가 닫혀있을수 있습니다.
플렉셔블 덕트는 분지덕트 (주덕트-디퓨져/그릴 간)에 주로 사용하지만 이 경우는 크게 영향을 줄 확률은 적어 보입니다.

덕트 확인이 유력한 답 같네요..
M 관리자 2021.06.29 20:49
역시.. ㅎ
감사합니다.~~
4 HVAC 2021.06.29 21:09
리자님도 오랜만에 하이루 해보아요.ㅎ ㅎ
M 관리자 2021.06.29 21:16
^^ 네...