설계/시공관련 질문

수도난방관의 재질과 직경, CD전선관의 직경 크기 질문입니다.

G tws2021 4 2,997 2021.07.31 10:12

안녕하신지요, 더운 날 고생 많으십니다.

 

상하수도가 인입되는 대지에 기존 주택을 허물고

스틸하우스를 지으려하고 있습니다.

 

음용수, 욕수 용도로는 난연CD관 안에 PB관을 넣고 연결부속 없이 1:1로 매칭하는 이중배관 구조로 시공하려 합니다. 하부난방 용도로는 PE(XL)관을 사용하려 합니다. 혹시 사용 재질이 맞지 않다면 말씀 부탁드릴게요.

 

1. 수전과 위생도기 구성이 아래와 같다면 난연CD관과 PB관의 직경이 어느 정도여야 적당할지요?

 

1가구이며 세대원은 3명입니다. 단층주택에 총 면적은 87제곱미터입니다.

 

주방: 싱크대 1, 직수형 정수기 1

거실 화장실: (건식용) 일반 세면대1, (용변 후 손씻기용) 코너형 미니세면대1, 로우탱크 비데일체형 양변기1, 1500사이즈 일반 욕조1, 샤워 수전1

안방 화장실: 

(건식용) 일반 세면대1, (용변 후 손씻기용) 코너형 미니세면대1, 로우탱크 비데일체형 양변기1, 샤워 수전1

+외부는 부동수전으로 따로 설치 예정.

 

2. 이중배관 시공시에는 벽매립형 오픈수전함을 설치하는 것이 좋다던데 배관교체시에 많이 차이가 나는지 궁금합니다.

 

일반적인 가전 구성에 시스템 에어컨 1way 실내기 4대, 2000W급 3구 전기인덕션 1대, 24시간 사용하는 전열교환기 1대를 추가하려 합니다.

 

3. 마지막으로,

일반적인 전기CD관의 직경이 궁금하며, 에어컨이나 인덕션같은 고출력 기기용 배관은 훨씬 굵어야하는지 여쭤보고 싶습니다.

 

질문드리는 이유는 전기나 수도배관을 직접 시공하려는게 아니오라, 설계해보니 벽체 중공층이 생기는데 이 두께를 얼마로 해야 스터드 타공이 필요없는지 알고 싶어서 입니다.

 

유튜브 잘 보고 있습니다. (__

담당자님 날씨 유의하시고 건강 챙기시길 바랍니다.

귀사의 무궁한 발전을 기원드려요.

 

Comments

M 관리자 2021.07.31 20:54
안녕하세요.

1. 일반 주택에서 사용되는 CD관은 안지름 28mm, 외경 34mm 를 넘지 않습니다.
각 배관의 지름은 설비도면에서 정해져서 나올 것입니다.

2. 네 차이가 많이 납니다. 오픈 수전함이 없이는 교체가 쉽지 않기 때문입니다. (불가능한 것은 아닙니다.)

3. 그렇지는 않습니다. 용량이 큰 전선인 경우 같은 CD관에 한가닥만 들어가게 됩니다. 물론 용량이 아주 커지면 CD관도 굵어 져야 합니다만, 주택의 경우 차이는 없습니다. 이 역시 안지름 22mm, 외경 28mm 를 넘지는 않습니다.
(전선 지름이 공배관 내부 면적의 40% 이하로 배선 갯수를 정하게 됩니다.)

유튜브 잘 봐주셔서 감사합니다.~
G tws2011 2021.07.31 22:38
주말 늦은밤에도 답변을 해주시네요. 정말 감사합니다^^

지금 기존 주택 배관에 특이사항이 있다면 공동주택보다 두배 이상 수압이 나오고 있어서요. 현재 최고수압으로 놔둘시 수전의 거름망이 떨어져 나갈 정도입니다.

http://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z4_01&wr_id=12820
위 링크 글을 보고나서 비교해 보았을때
동시 사용률을 40%로 보아도 제 경우엔 급수 급탕관의 규격이 15~16A면 적당해 보이는데 그렇게 판단하여도 혹시 무방하겠습니까?
M 관리자 2021.08.01 10:58
네 주택에서는 15A를 사용합니다. 그 이상은 대규모 주택이 아닌 이상 사용되기는 어렵습니다.
G tws2021 2021.08.01 20:55
답변 정말 감사드립니다 (__