설계/시공관련 질문

목재하지 징크 지붕 용마루벤트 하자

G 홍성훈 2 1,495 2021.08.08 20:31

용마루에 올릴 징크를 굉장히 크게 만들어 바람타고 날아갈까봐 사진처럼 잘라서 틈이 없게 시공하였는데 이럴경우 목재하지에 하자가 많이 생길까요?

하자가 생길 가능성이 크면 다시 시공하려고 합니다

 

Comments

G 홍성훈 2021.08.08 21:14
용마루상부 규격입니다
M 관리자 2021.08.09 00:39
안녕하세요..
통기가 어려울 정도로 막혀 있기에.. 사진의 접힌 구간을 더 접어서 안쪽으로 넣어 주시는 것이 좋겠습니다. 통기층은 최소 35mm 높이가 필요합니다.